Да Как с настоящей библией , каждый пытается приписать что-то свое.
ПУЭ 7 изд.: п. 1.7.3. Система TN-C - система TN, в которой нулевой защитный и нулевой рабочий проводники совмещены в одном проводнике на всем ее протяжении.
п. 1.7.37. Главная заземляющая шина - шина, являющася
частью заземляющего устройства электроустановки до 1 кВ и предназначенная для присоединения нескольких проводников с целью заземления и уравнивания потенциалов.
п. 1.7.19. Заземляющее устройство - совокупность заземлителя и заземляющих проводников.
п. 1.7.61. При применении системы TN рекомендуется выполнять
повторное заземление PE- и PEN-проводников на вводе в электроустановки зданий, а также в других доступных местах...
п. 7.1.13. Питание электроприемников должно выполняться от сети 380/220В с системой заземления
TN-S или
TN-C-S.
Относительно кабеля стояка, считаем: L
1+L
2+L
3+PEN=
4 (при системе TN-C); L
1+L
2+L
3+N+PE=
5 (при системах TN-C-S, TN-S).
Где я добавил что-то свое?
Какое у вас сечение РЕN проводника на щите, такой голубинький
Такой голубенький PEN-проводник у меня в подъезде имеет вид отдельного моножильного алюминиевого провода, сечением (на глаз) 10 мм
2. Фазные выглядят как 3 отдельных алюминиевых многожильных провода, сечением (на глаз) 16 мм
2.
Если РЕN проводник соответствует ПУЭ, то разделение вы сделали согласно ПУЭ
п. 7.1.45. ...Сечение PEN проводников должно быть не менее сечения N проводников и не менее
10 мм2 по меди и
16 мм2 по алюминию независимо от сечения фазных проводников.
Я думаю, что подъездный PEN-проводник не соответствует требованиям ПУЭ.
п. 7.1.45. ...Сечение РЕ проводников, не входящих в состав кабеля, должно быть не менее 2,5 мм
2 — при наличии механической защиты и 4 мм
2 — при ее отсутствии.
Т.е. при вводе в квартиру PE-проводника, сечением 6 мм
2, я это требование выполнил.
А что собрались выравнивать?
В современных домах все металлические части, которые могут оказаться под напряжением (водопроводные трубы, ванны и т.д.) объединяются в систему уравнивания потенциалов и подключаются к PE-шинке квартирного щита. Даже коробочки монтажные специальные продаются для монтажа СУП, квадратненькие такие. У них внутри стоит металлическая шинка, для подключения проводов. В отличие от обычных распаячных коробок, ее можно устанавливать внутри ванной комнаты.
Как Я понимаю, делается это для того, чтобы во время принятия ванны вас не убило током, когда пьяный электрик этажом выше случайно прислонил фазный провод под напряжением к трубе...
Сообщения объединены: 09.03.2016, 21:26:24
К тому же я пока еще PE-проводник никуда в квартире не подключал, т.к. пока некуда его подключать (в квартире еще ничего не менял).
Я бы не подключал в коридорном щитке, а в квартире подключил везде где задумано ... меньше работ потом.
В этом определенно есть рациональное зерно.
Дело стало за финансовой стороной, поэтому в квартире пока объявлен перерыв.