Re: Трехфазная сеть 380В
« Ответ #50 : 31.01.2016, 16:09:58 »
А что значит-дороги,овраги и т.д.Разве энергоснабжающая организация не должна обеспечить подвод питания непосредственно к участку?Вроде в тех условиях должно указываться и точка с которой будет осуществляться подключение.А то что нам показали,вообще какая то ересь.Что значит обеспечить?Построить подстанцию,вкопать опоры,кинуть провода?Мне кажется Москэнерго или как его там-охренели.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн danilll

  • Агрегат
  • ***
  • Сообщений: 1820
  • danilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженер
  • East or West ? Floating dock is best!
    • E-mail
  • работа: electrical engineer
  • тел: был пропит
Re: Трехфазная сеть 380В
« Ответ #51 : 31.01.2016, 16:34:13 »
Цитировать
.Разве энергоснабжающая организация не должна обеспечить подвод питания непосредственно к участку
прямо к участку не должна,указывается близжайшая опора, где нужно подключится.
Конец тока-не есть конец света

Оффлайн igor

  • Счетчик
  • *****
  • Сообщений: 516
  • igor - абитуриентigor - абитуриент
  • работа: частный электрик
Re: Трехфазная сеть 380В
« Ответ #52 : 31.01.2016, 16:43:18 »
Цитировать
.Разве энергоснабжающая организация не должна обеспечить подвод питания непосредственно к участку
прямо к участку не должна,указывается близжайшая опора, где нужно подключится.
                                                                                                                                                         Да ну?Если растояние не превышает 500м,они обязаны подвести линию к участку за свой счёт.


Сообщения объединены: 31.01.2016, 17:28:52
« Последнее редактирование: 31.01.2016, 17:28:52 от igor »
электрофорум, форум электриков

Оффлайн danilll

  • Агрегат
  • ***
  • Сообщений: 1820
  • danilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженер
  • East or West ? Floating dock is best!
    • E-mail
  • работа: electrical engineer
  • тел: был пропит
Re: Трехфазная сеть 380В
« Ответ #53 : 31.01.2016, 18:52:12 »
ссылку на документ в студию
Конец тока-не есть конец света

Оффлайн sergey_sav®

  • Генератор
  • **
  • Сообщений: 1408
  • sergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрик
  • Наблюдатель
    • E-mail
  • Skype: sergey_5101
  • работа: нет и не ищу )))
  • тел: имеется и много
Re: Трехфазная сеть 380В
« Ответ #54 : 31.01.2016, 20:30:14 »
Постановление Правительства РФ от 21.04.2009 N 334 и Правила технологического подключения, а также комментарии к ним. (для РФ)

Цитировать
16.3. Обязательства сторон по выполнению мероприятий по технологическому присоединению в случае заключения договора с лицами, указанными в пунктах 12.1 - 14 и 34 настоящих Правил, распределяются следующим образом:
заявитель исполняет указанные обязательства в пределах границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя;
сетевая организация исполняет указанные обязательства (в том числе в части урегулирования отношений с иными лицами) до границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя.
(п. 16.3 введен Постановлением Правительства РФ от 21.04.2009 N 334)
« Последнее редактирование: 31.01.2016, 20:36:59 от sergey_sav® »
Есть такие люди, к которым хочется подойти, взглянуть в глаза, обнять за плечи и ласково спросить:....
"Как же ты живешь, без мозгов-то?"

Оффлайн igor

  • Счетчик
  • *****
  • Сообщений: 516
  • igor - абитуриентigor - абитуриент
  • работа: частный электрик
Re: Трехфазная сеть 380В
« Ответ #55 : 31.01.2016, 20:36:14 »
ссылку на документ в студию
                                                                      Процедура технологического присоединения установлена Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств (энергетических установок) юридических и физических лиц к электрическим сетям, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861

Сообщения объединены: 31.01.2016, 20:44:54
Согласно Постановлению № 334 «Размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт включительно (с учётом ранее присоединённой в данной точке присоединения мощности), устанавливается исходя из стоимости мероприятий по технологическому присоединению в размере не более 550 руб. при условии, что расстояние от границ участка заявителя до объектов электросетевого хозяйства необходимого заявителю класса напряжения сетевой организации, в которую подана заявка, составляет не более 300 м в городах и посёлках городского типа и не более 500 м в сельской местности».
В случае, если заявитель или владелец ранее присоединённых объектов обратился в сетевую организацию с заявлением о восстановлении ранее выданных технических условий, утрата которых наступила в связи с ликвидацией, реорганизацией, прекращением деятельности прежнего владельца (заявителя), продажей объектов и по иным причинам, сетевая организация выдаёт дубликаты ранее выданных технических условий с указанием величины присоединённой (максимальной) мощности энергопринимающих устройств заявителя.
При невозможности восстановления ранее выданных технических условий выдаются новые технические условия согласно фактически имеющейся схеме электроснабжения с указанием максимальной мощности, равной фактически потребляемой максимальной мощности за последние 5 лет, либо исходя из представленных заявителями иных достоверных данных об объёмах ранее присоединённой в установленном порядке максимальной мощности.
При выдаче дубликатов технических условий или новых технических условий в отношении ранее присоединённых энергопринимающих устройств составляются и выдаются заявителю акт об осуществлении технологического присоединения, акт о разграничении балансовой принадлежности электрических сетей и акт о разграничении эксплуатационной ответственности сторон. Заявитель или новый владелец присоединённых энергопринимающих устройств обязан компенсировать сетевой организации затраты на изготовление новых технических условий и указанных актов. При этом размер компенсации затрат на изготовление этих документов не может превышать 1000 руб.
« Последнее редактирование: 31.01.2016, 20:44:54 от igor »
электрофорум, форум электриков

Оффлайн danilll

  • Агрегат
  • ***
  • Сообщений: 1820
  • danilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженер
  • East or West ? Floating dock is best!
    • E-mail
  • работа: electrical engineer
  • тел: был пропит
Re: Трехфазная сеть 380В
« Ответ #56 : 01.02.2016, 00:10:16 »
Так тут же написано 15 квт, а у ТС 25
Конец тока-не есть конец света

Оффлайн zosel

  • Светильник
  • **
  • Сообщений: 190
  • zosel - ученик
    • E-mail
Re: Трехфазная сеть 380В
« Ответ #57 : 01.02.2016, 19:12:57 »
В дом лучше тянуть медный кабель и не ВВГ а ВББШв, ценник не намного выше. Укладка лучше всего в землю, меньше головняка всем, да и по нагрузке интереснее будет. Когда будете заказывать кабель, постарайтесь не брать кабель изготовленный по ТУ, берите только по ГОСТу. Производитель Кольчугино, более менее ничего, но в последнее время мне их продукция перестает нравится. Не забивайте себе голову "орехами" , тяните СИП до первого АВ "который под пломбу", с него все разводку делайте медью.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн ELEP

  • Нагрузка
  • **
  • Сообщений: 17
  • ELEP - ученик
    • E-mail
Re: Трехфазная сеть 380В
« Ответ #58 : 01.05.2016, 06:57:29 »
Приветствую всех!
Кто сможет внести поправочку в схему ЩУР.
Щит в коммерческом помещении.
Контур в подвале.
Заранее благодарен.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн sergey_sav®

  • Генератор
  • **
  • Сообщений: 1408
  • sergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрик
  • Наблюдатель
    • E-mail
  • Skype: sergey_5101
  • работа: нет и не ищу )))
  • тел: имеется и много
Re: Трехфазная сеть 380В
« Ответ #59 : 01.05.2016, 15:49:32 »
Кто сможет внести поправочку в схему ЩУР.
Что именно не нравится в схеме?... Или всю схему шерстить на предмет нарушений?
Мне вот к примеру не нравится, что во втором щите всего три разрядника, хотя в этот щит уже разделённый ноль заходит...
Есть такие люди, к которым хочется подойти, взглянуть в глаза, обнять за плечи и ласково спросить:....
"Как же ты живешь, без мозгов-то?"