УЗО не обязательно,и имхо, вредоносно,если будет 1 сразу на весь ввод. Все остальные параметры зависят от выделенной мощности, ну и от тех.условий(отсканируйте или сфоткайте), вот это в студию, и будет вам схема
Сообщения объединены: 26.01.2016, 22:46:27
по имеющимся данным-давайте посчитаем,что возможно. итак, выделено 25 киловатт, кстати,это пишется вот так- 25 КВт. Сила тока в 1 проводе будет при симметричной нагрузке - 25000/660=38 Ампер, но ровно такого автомата нет,и учитывая несимметричность нагрузки, если в ТУ не указано,иметь именно ограничитель мощности,резонно будет поставить вводной автомат на 40 А, но не кетайский ИЕК, а российский с карболитовым корпусом-см. ссылку
https://keaz.ru/catalog/automat/ae20m/104625,далее по схеме-счётчик, трёхфазный, на 100 ампер, прямого подключения. Ну а дальше уже разводка к вашим потребителям. Кстати,узо вы обязаны ставить только на линию к розеткам в ванную, если хватит вдруг ума их впереть туда, а установка узо на весь ввод- сомниртельное мероприятие, где-то в дальней комнате отсыреет стенка, провод намокнет, а узо бах, и вырубит вам весь ввод.
Сообщения объединены: 26.01.2016, 22:56:19
идём далее, раз у вас свыше 15 КВт,то поидее,есть ещё такая бумага-расчёт нагрузок. Её тоже сюда.А там и токи указаны расчётные. Насчёт проводов- по улице обычно тянут сип, в доме что попроще,на 25 квт достаточно по условию токовой нагрузки(чтоб провода не поплавить) алюминиевого провода 4х16 кв мм.Но есть ещё и потери напряжения-чем длиннее провод,тем они выше. А какие у вас расстояния? И какой характер нагрузки? если она с большими пусковыми токами, лучше провод потолще