Электрификация > Аварийная ситуация

Чем вызвана подобная поломка выключателей?

<< < (4/4)

igor:
А то что алюминий 2.5 стоит на 20А автомате всем кажется нормальным?В любой электрической цепи ,слабое место-это соединение-в данном случае в АВ.Провод видимо частенько под перегрузом находится-отсуда и нагрев ,и как следствие ослабление контакта на зажиме и выгорание АВ.

danilll:
так уверены,что 2,5 это?

electro:

--- Цитата: Bom от 22.01.2016, 21:20:29 ---Так он  вроде не разборной, на заклепках.
--- Конец цитаты ---
да клепки необходимо высверлить, все равно в мусорку
изначально проблема у вас была в одном автомате, но с увеличением нагрева и обугливанием, перешло на соседний

Alexwoo:
Мне кажется с медью, такого не было бы