Электрификация > Аварийная ситуация

Стал выбивать автомат в щитке даже без нагрузки, прошу совета и помощи!

<< < (2/10) > >>

михал палыч:

--- Цитата: Declarant99 от 11.01.2016, 11:58:39 ---Автомат Legrand 25A 30mA

--- Конец цитаты ---
Если написали правильно- это дифавтомат, он срабатывает по к.з. , перегрузке и утечке. Дистанционно найти  причину срабатывания врядли получится, но для определения хотя бы порядка поиска не хватает данных:
- какие потребители на этой линии
- номиналы  общего УЗО и вводного автомата(если есть)

Declarant99:
Обращаю внимание, что более 10 лет ежедневного использования проблем не было, так что вариант неверных расчетов по нагрузке наверное стоит исключить.
Потребители: стиральная машина, посудомоечная машина, электрочайник, телевизор, измельчитель. НО, выбивает даже с полностью отключенными приборами, так что перегрузка маловероятна.
Сообщения объединены: 11.01.2016, 14:12:18
--- Цитата: Dcent25 от 11.01.2016, 03:30:40 ---
--- Цитата: Declarant99 от 11.01.2016, 03:00:02 ---Необходимо фото щитка если можно....

--- Конец цитаты ---
Фото щитка, проблемный автомат отмечен стрелкой.
https://yadi.sk/i/wotRpaUGmo6mP
--- Конец цитаты ---

михал палыч:

--- Цитата: Declarant99 от 11.01.2016, 14:05:27 ---Потребители: стиральная машина, посудомоечная машина, электрочайник, телевизор, измельчитель. НО, выбивает даже с полностью отключенными приборами, так что перегрузка маловероятна.

--- Конец цитаты ---
Вы точно их отключали полностью от сети - т.е. вилки вынуты из розеток  и  , или  отключены провода ( если нет вилок, техника подключена через коробки или клеймники)?
[/quote]

Declarant99:
Все потребители отключены, т.е. вилки вынуты из розеток. Подключений через коробки/клемники нет.
В таком состоянии автомат выбивает через 3-5 часов, вместе с УЗО.

михал палыч:

--- Цитата: Declarant99 от 11.01.2016, 14:57:13 ---Все потребители отключены, т.е. вилки вынуты из розеток. Подключений через коробки/клемники нет.
В таком состоянии автомат выбивает через 3-5 часов, вместе с УЗО.

--- Конец цитаты ---
Ну узо у Вас нет, есть трех фазный вводной дифавтомат 63А на тот-же ток осечки 30мА  что и групповые дифы :) , срабатывает как положено. Пригласите специалиста с мегомметром (электолаборатория) , чтобы измерить  сопративление изоляции линии на кухню.