Электрификация > Аварийная ситуация
Стал выбивать автомат в щитке даже без нагрузки, прошу совета и помощи!
Topmo3:
--- Цитата: Declarant99 от 14.01.2016, 15:44:40 ---А в двух словах - в чем разница между обычным автоматом и диф?
--- Конец цитаты ---
Существуют автоматы, реагирующие на КЗ и перегрузку, по току ... при превышении одного из этих параметров, автомат отключается.
Существуют УЗО - измеряющие/"вычитающие" токи в фазовом проводе и в нулевом проводе (величина их должна быть равной) ... при появлении разности (ток утечки) - УЗО отключает линию.
Дифавтомат - это эти два прибора в "одном флаконе" ... при его срабатывании требуется "угадать", из за какого из трех параметров, он отключился.
igor:
Вот реально-трёп.Там делов на 15 минут,а вы советов надавали,спорите чего то.Человек ни в зуб ногой в электрике,сейчас окрылённый советами,весь такой из себя электрик,полезет под напругу.Потом мозг нормальному электрику вынесет своим умничанием.Какие нафиг советы таким?Один совет-ВЫЗЫВАЙ ЭЛЕКТРИКА.
Declarant99:
--- Цитата: igor от 15.01.2016, 09:48:16 ---сейчас окрылённый советами,весь такой из себя электрик,полезет под напругу.
--- Конец цитаты ---
ну вводной автомат я конечно выключу, прежде чем что-то делать с электрикой ;)
igor:
--- Цитата: Declarant99 от 15.01.2016, 13:19:33 ---
--- Цитата: igor от 15.01.2016, 09:48:16 ---сейчас окрылённый советами,весь такой из себя электрик,полезет под напругу.
--- Конец цитаты ---
ну вводной автомат я конечно выключу, прежде чем что-то делать с электрикой ;)
[/quote ]потом включишь и оху...шь.
--- Конец цитаты ---
Declarant99:
Итак, вчера добрался до проверки всех розеток - снял накладки, вынул механизмы, но провода не отсоединял. Визуально никаких повреждений не обнаружено. Собрал всё обратно, в автомат снова подключил ОБЕ линии (проблемную и нет) и ... всё работает вот уж сутки как. Теперь вопрос - что это было, когда он ранее выбивал через 3-4 часа, после включения? Причём обе линии сейчас под нагрузкой, и ничего...