Стал выбивать автомат в щитке даже без нагрузки, прошу совета и помощи!
Declarant99:
Вообще ничего не делали все 11 лет после ремонта, в том то и дело.
Разбором розеток займусь.
dcent25:
--- Цитата: Declarant99 от 11.01.2016, 21:09:05 ---Уже разобрались здесь, что УЗО нет, есть вводной автомат (слева вверху).
Из проблемного дифавтомата выходят две нитки: одна на стиральную машину в ванную, вторая на кухню для посудомойки, чайника, ТВ и измельчителя. В воздухе сейчас висит кухонная нитка, это я её сегодня утром вынул для определения опытным путём на какой из двух ниток пробой. Прошло уже 10 часов и пока дифавтомат не выбивает, видимо проблема на кухонной линии.
Есть смысл вскрыть все четыре розетки на этой линии и посмотреть контакты?
--- Конец цитаты ---
А подключать обратно кухонную нитку и отключать вторую ,не пробовали?
Может они в сумме дают ток выше 30мА.
igor:
На сколько могу судить по картинке,проводка выполнена ПВСом?Вскрытие мест соединений поможет.РК,розетки,люстры-и то там ещё у вас на пролемной линии?Проверьте на предмет влаги.
Declarant99:
Смену ниток сделаю, но уже в выходные, а то свет снова вырубит и домашние будут в панике)))
На проблемной линии только четыре розетки, без коробок, люстр и пр. Вскрытие также до выходных.
Линия в ванную (на стиральную машину) уже более суток работает в штатном режиме, пока мои предположения оправдываются.
igor:
розетки шлейфом?Или отделными проводами?