Тематический раздел > Защита и Заземление
Персональное TN-C-S в домах с TN-C - я ошибаюсь?
Topmo3:
До сих пор, я всюду и всем утверждал, что в старых домах с системой TN-C (с занулением), не возможно организовать нормальную защиту (не шоковую).
Говорил, что надо ждать реконструкции домовой электросистемы ... и только потом организовать нормальную TN-C-S. :-\
Но вот перечитал, в ПУЭ, пункт 1.7.80 ... весьма смутился ... получается врал я людям. Получается можно, в коридорном (подъездном) щитке, разделить "ноль" ... так сказать, для отдельно взятой квартиры!
Где я что упустил или не понял ... кстати, никто и ни разу со мной не спорил, не поправил, почему то. :o
з.ы. чтобы вам облегчить, привожу текст пункта ...
--- Цитировать ---1.7.80. Не допускается применять УЗО, реагирующие на дифференциальный ток, в четырехпроводных трехфазных цепях (система TN-C). В случае необходимости применения УЗО для защиты отдельных электроприемников, получающих питание от системы TN-C, защитный РЕ-проводник электроприемника должен быть подключен к PEN-проводнику цепи, питающей электроприемник, до защитно-коммутационного аппарата.
--- Конец цитаты ---
Electrik-M:
...век живи-век учись...надо взять муму-перечитать,все замыливается со временем..
sergey_sav®:
--- Цитата: Topmo3 от 10.01.2016, 22:58:52 --- ... кстати, никто и ни разу со мной не спорил, не поправил, почему то.
--- Конец цитаты ---
А может просто спорить надоело?... ;)
Возможность организации проводника РЕ в этажном щите начинают с рассмотрения состояния собственно щита и сечений магистралей. Начиная с сечения 16 мм2 по алюминию (а другого в старых домах и не встречал) уже можно думать про РЕ.
Topmo3:
--- Цитата: sergey_sav® от 11.01.2016, 00:17:39 ---... Начиная с сечения 16 мм2 по алюминию (а другого в старых домах и не встречал) уже можно думать про РЕ.
--- Конец цитаты ---
Не помню, чтобы кто то запрашивал, у вопрошающих, этот параметр - тупо отвечали (я, например, сразу), с ходу ... незя! :(
aspid_das:
Побойтесь бога! Тема расщепления РЕN в топе востребованных и условия этого расщепления
везде обсуждаются. Поднимите старые темы:
http://electroforum.su/index.php/topic,2250.0.html ответ 15 мы с вами обсуждали и немного спорили
Навигация