Автор Тема: Менять или не менять электропроводку в квартире  (Прочитано 21922 раз)

Оффлайн whimka

  • Контакт
  • Сообщений: 5
  • whimka - ученик
    • E-mail
Добрый день! В квартире проложена проводка, провод 2 жильный ВВГнг 2 на 2,5. Дом-сталинка, кирпичный.
Делаем ремонт в квартире и соответственно проводка вызвала сомнение. Вызвали электрика из жека (непьющий), и он сказал чтобы мы переделывали обязательно проводку. Сказал нужно с заземлением, нужно чтобы провода шли отдельно-верхний свет, отдельно розетки, а эта проводка совсем не подходит.
Так как прокладка электропроводки дело не дешевое, решили обратиться за советом к вам. Нужно ли нам переделывать проводку?

Вопросов всего 2:
1) Есть ли заземление в этом доме?
2) нужно ли переделывать проводку?

Фотки того что есть на данный момент в квартире и в щитке на лестничной клетке. Не судите строго(, я *девочка* и ничего не понимаю в электрике.
http://s1.ipicture.ru/Gallery/Viewfull/7719421.html#
http://s1.ipicture.ru/Gallery/Viewfull/7719446.html
http://s1.ipicture.ru/Gallery/Viewfull/7719461.html
http://s1.ipicture.ru/Gallery/Viewfull/7719463.html
http://s1.ipicture.ru/Gallery/Viewfull/7719467.html#
http://s1.ipicture.ru/Gallery/Viewfull/7719470.html#
http://s1.ipicture.ru/Gallery/Viewfull/7719474.html#

Заранее спасибо!
« Последнее редактирование: 02.01.2012, 06:54:31 от electro »
электрофорум, форум электриков

Оффлайн electro

  • Администратор
  • Энергия
  • ***
  • Сообщений: 2002
  • electro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форума
  • ...не знаешь, не лезь...
    • Электромастер, ремонт и модернизация электрооборудования
  • Skype: electro.kz
  • работа: Казахстан, Астана Электрик
  • тел: +7-701-513-7091
1) Есть ли заземление в этом доме?


судя по фотографии
у вас недавно делали капитальный ремонт электропроводки в подъезде



довольно неплохо сделали, даже есть заземление, хотя оно некачественно соединено с корпусом щита и его фактическое наличие можно определить только методом электрических измерений
квартиры подключены как попало, но это в принципе мелочи

                                    ... если не замкнет, значит заработает ...

Оффлайн electro

  • Администратор
  • Энергия
  • ***
  • Сообщений: 2002
  • electro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форума
  • ...не знаешь, не лезь...
    • Электромастер, ремонт и модернизация электрооборудования
  • Skype: electro.kz
  • работа: Казахстан, Астана Электрик
  • тел: +7-701-513-7091
Добрый день! В квартире проложена проводка, провод 2 жильный ВВГнг 2 на 2,5. Дом-сталинка, кирпичный.
Делаем ремонт в квартире и соответственно проводка вызвала сомнение. Вызвали электрика из жека (непьющий), и он сказал чтобы мы переделывали обязательно проводку. Сказал нужно с заземлением, нужно чтобы провода шли отдельно-верхний свет, отдельно розетки, а эта проводка совсем не подходит.
Так как прокладка электропроводки дело не дешевое, решили обратиться за советом к вам. Нужно ли нам переделывать проводку?

видно что электрик не особо старался в прокладке электропроводки внутри квартиры
но не самый страшный грех объединенные вместе розетки и освещение
пугает наличие скруток внутри распределительных коробок, хотя непьющий электрик мог бы их заменить сжимами

если проводка внутри квартиры двухпроводная, то заземления само собой нет, но его можно дополнительно протянуть, например к стиральной машине и/или электроплите

но также важно знать, ни один не пьющий электрик не даст гарантии, на чужой монтаж
хоть и он его полностью проверит

                                    ... если не замкнет, значит заработает ...

Оффлайн shmakich

  • Рубильник
  • ****
  • Сообщений: 396
  • shmakich - студентshmakich - студентshmakich - студент
У сестры подобная квартирка была, я проводку на освещение старую оставил (скрутки переделал, коробки), а розетки прокладывал все новое, тем более они стояли почти все не там где надо. Понятно, что электрик преследует две цели: основная заработать и второстепенная сделать один раз и на долго. Посчитайте, подумайте, будет обидно, когда через какое то время после ремонта начнет плавиться розетка для стиралки. У меня такое было, менял и подтягивал регулярно, пока при очередном ремонте не нашел скрутку заштукатуренную в стене, уж как она на розетку влияла не совсем понял, но после установки нормальной коробки, все прошло.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн whimka

  • Контакт
  • Сообщений: 5
  • whimka - ученик
    • E-mail
Цитировать
видно что электрик не особо старался в прокладке электропроводки внутри квартиры
но не самый страшный грех объединенные вместе розетки и освещение
пугает наличие скруток внутри распределительных коробок, хотя непьющий электрик мог бы их заменить сжимами                                         


если проводка внутри квартиры двухпроводная, то заземления само собой нет, но его можно дополнительно протянуть, например к стиральной машине и/или электроплите

но также важно знать, ни один не пьющий электрик не даст гарантии, на чужой монтаж
хоть и он его полностью проверит


Проводка которая сейчас проложена в квартире не старая, меняли летом 2011.
Вы советуете переделать полностью проводку?

электрофорум, форум электриков

Оффлайн komparator07

  • Светильник
  • **
  • Сообщений: 178
  • komparator07 - ученик
    • E-mail
  • работа: Русский Свет
если  поменяли недавно, то все менять не обязательно, достаточно будет подвести к розеткам заземление с щитка дополнительно одножильным проводом пв-3 или пв-1 сечением не менее 2,5 кв.мм. это будет дешевле намного. и все скрутки переделать обязательно. думаю ради вашей безопасности сможете это позволить.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн kopernic

  • Мощность
  • *****
  • Сообщений: 103
  • kopernic - ученик
  • Что сгорит, то не сгниет.
  • Skype: kopernic6
  • работа: Городская аварийная служба. (Воронеж)
whimka  , если вам в квартире проложили все новые провода , то не "парте себе мозг", на Ваш век хватит.
Чем опасен ток?
-Тем , что он невидимый.

Оффлайн komparator07

  • Светильник
  • **
  • Сообщений: 178
  • komparator07 - ученик
    • E-mail
  • работа: Русский Свет
да, подведите заземление к розеткам, переделайте скрутки в коробках, а остальное на ваш век хватит
электрофорум, форум электриков

Оффлайн kopernic

  • Мощность
  • *****
  • Сообщений: 103
  • kopernic - ученик
  • Что сгорит, то не сгниет.
  • Skype: kopernic6
  • работа: Городская аварийная служба. (Воронеж)
А что со скрутками не так , вроде бы за изолированы ....
 Я написал , что бы не "парила себе мозг" , потому что сами они кидать третий провод не будут , и не один уважающий
себя электрик заниматься этой ерундой не будет , ему проще поменять провода , а это расходы для хозяев.
Как то , так .
Чем опасен ток?
-Тем , что он невидимый.

Оффлайн komparator07

  • Светильник
  • **
  • Сообщений: 178
  • komparator07 - ученик
    • E-mail
  • работа: Русский Свет
со скрутками не так в том плане, что у них есть замечательное свойство греться и окисляться, потом вследствие окисления греться еще сильнее до опасных температур. Поэтому если решили оставить скрутки, то их нужно пропаять обязательно, или все переделать на клеммные колодки, есть винтовые, есть и безвинтовые типа wago. я сам лично использую ТВ-1503 на рисунке. на оригинальность не претендую, мне просто они удобны кажется и все. Не советую использовать 12 клеммные колодки, которые продают на каждом магазине за копейки, т.к. они предназначены для многопроволочных гибких жил, а если у вас однопроволочная негибкая жила, то обычно из за натяжения лопается тонкое место самой гильзы и ухудшается контакт, из за них не одна квартира сгорела по всей стране.
электрофорум, форум электриков