Электрификация > Общий электротехнический форум
Электродвигатели
ГЮРЗА:
приобрёл по случаю подъёмник!На каждой стойке по движку на 1.5 кв как переделать на движки 220
Сообщения объединены: 26.11.2015, 13:41:42380 нет
aspid_das:
--- Цитата: ГЮРЗА от 26.11.2015, 13:33:07 ---380 нет
--- Конец цитаты ---
Наберите в поисковике однофазное включение 3–х фазного двигателя
Topmo3:
--- Цитата: ГЮРЗА от 26.11.2015, 13:33:07 ---приобрёл по случаю подъёмник!На каждой стойке по движку на 1.5 кв как переделать на движки 220
380 нет
--- Конец цитаты ---
При подключении двигателя, рассчитанного на 380, на питание в 220В ... падает мощность (остаток примерно 40% - 60%) ... сомневаюсь, что Ваш подъемник сможет поднять требуемый груз.
Даже если сначала (разогнать без веса машины) сможете поднять ... после остановки дополнительный подъем совершить не сможете ... имхо.
Мой совет продать "родные двигатели и купить однофазные, соответствующей мощности.
з.ы. ... чтобы не писать много тут ... почитайте вот тут ... http://elektrica.info/vklyuchenie-3-h-faznogo-dvigatelya-v-odnofaznuyu-set/
dcent25:
--- Цитата: ГЮРЗА от 26.11.2015, 13:33:07 ---приобрёл по случаю подъёмник!На каждой стойке по движку на 1.5 кв как переделать на движки 220
Сообщения объединены: 26.11.2015, 13:41:42380 нет
--- Конец цитаты ---
Цепи управления тоже придется переделывать ,нужна хотя бы наброска схемы или фото внутренней проводки и цепей управления
Навигация
Перейти к полной версии