Тематический раздел > Защита и Заземление
Что мы применяем в системе TN-C-S : защитное зануление или защитное заземление?
Topmo3:
--- Цитата: михал палыч от 19.11.2015, 14:40:45 --- Вы так считаете? А я думал что это разные защитные проводники в разных системах, одинаково обозначеные РЕ.
--- Конец цитаты ---
Разных защитных проводников не существует ... РЕ_проводник во всех системах несет одну и ту же функцию. Отличается только способ подключения и токи, возможные, в них.
михал палыч:
--- Цитата: Topmo3 от 19.11.2015, 14:49:13 ---
--- Цитировать ---Разных защитных проводников не существует ...
--- Конец цитаты ---
в ПУЭ существуют, в ГОСТе существует , а у Вас нет :o
--- Цитировать ---РЕ_проводник во всех системах несет одну и ту же функцию[/u]. Отличается только способ подключения и токи, возможные, в них.
--- Конец цитаты ---
С этим соглашусь, но не надо больше писать что зануление применяется только в сети TN-C
--- Цитировать ---1.7.3. Для электроустановок напряжением до 1 кВ приняты следующие обозначения:
система TN - система, в которой нейтраль источника питания глухо заземлена, а открытые проводящие части электроустановки присоединены к глухозаземленной нейтрали источника посредством нулевых защитных проводников;
система TN-С - система TN, в которой нулевой защитный и нулевой рабочий проводники совмещены в одном проводнике на всем ее протяжении (рис. 1.7.1);
система TN-S - система TN, в которой нулевой защитный и нулевой рабочий проводники разделены на всем ее протяжении (рис. 1.7.2);
система TN-C-S - система TN, в которой функции нулевого защитного и нулевого рабочего проводников совмещены в одном проводнике в какой-то ее части, начиная от источника питания (рис. 1.7.3);
--- Конец цитаты ---
Нет ни слова а заземляющем защитном проводнике. А это из госта по маркировке:
--- Цитировать ---6.2 Идентификация проводников конкретных типов
6.2.1 Нейтральный проводник
Буквенно-цифровая идентификация нейтрального проводника должна быть «N».
6.2.2 Защитный проводник
Буквенно-цифровая идентификация защитного проводника должна быть «РЕ». Эту идентификацию применяют также для защитного заземляющего проводника.
6.2.3 PEN-проводник
Буквенно-цифровая идентификация PEN-проводника должна быть «PEN».
6.2.4 PEL-проводник
Буквенно-цифровая идентификация PEL-проводника должна быть «PEL».
6.2.5 РЕМ-проводник
Буквенно-цифровая идентификация РЕМ-проводника должна быть «РЕМ».
6.2.6 Защитный проводник уравнивания потенциалов
Буквенно-цифровая идентификация защитного проводника уравнивания потенциалов должна быть «РВ».
Примечание - Защитный проводник уравнивания потенциалов в большинстве случаев представляет собой заземленный защитный проводник уравнивания потенциалов. Его необязательно обозначать «РВЕ». Однако в тех случаях, когда в электроустановке одновременно применяют заземленные и незаземленные защитные проводники уравнивания потенциалов (например, в электроустановках медицинских учреждений), они должны быть идентифицированы обозначениями «РВЕ» и «PBU».
6.2.7 Заземленный защитный проводник уравнивания потенциалов
Если необходимо проводить различие между заземленным защитным проводником уравнивания потенциалов и незаземленным защитным проводником уравнивания потенциалов, буквенно-цифровая идентификация заземленного защитного проводника уравнивания потенциалов должна быть «РВЕ».
6.2.8 Незаземленный защитный проводник уравнивания потенциалов
Если необходимо проводить различие между заземленным защитным проводником уравнивания потенциалов и незаземленным защитным проводником уравнивания потенциалов, буквенно-цифровая идентификация незаземленного защитного проводника уравнивания потенциалов должна быть «PBU».
--- Конец цитаты ---
И здесь уже есть расхождения с ПУЭ.
--- Конец цитаты ---
Topmo3:
--- Цитата: михал палыч от 19.11.2015, 15:22:57 --- С этим соглашусь, но не надо больше писать что зануление применяется только в сети TN-C
--- Конец цитаты ---
В системе TN-C (и только там!!!) имеем только фазы и нуль, который ни где не делится ... вот почему, там, это называется "занулением" ... ни в одной другой системе, этого нет. Что тут Вам не понятно?
Навигация