Тематический раздел > Защита и Заземление
Что мы применяем в системе TN-C-S : защитное зануление или защитное заземление?
михал палыч:
Вопрос вынесен в название. По ПУЭ:
--- Цитировать ---1.7.31. Защитное зануление в электроустановках напряжением до 1 кВ - преднамеренное соединение открытых проводящих частей с глухозаземленной нейтралью генератора или трансформатора в сетях трехфазного тока, с глухозаземленным выводом источника однофазного тока, с заземленной точкой источника в сетях постоянного тока, выполняемое в целях электробезопасности.
--- Конец цитаты ---
--- Цитировать ---1.7.29. Защитное заземление - заземление, выполняемое в целях электробезопасности
--- Конец цитаты ---
Topmo3:
Отвечу как сам понимаю ...
Вопрос: Что мы применяем в системе TN-C-S : защитное зануление или защитное заземление?
Ответ: если речь идет об участке до электроустановки - можно говорить о занулении ... если после отвода к потребителю - заземление ... при условии, что произведены соответствующие работы (у потребителя), по организации системы защитного заземления.
з.ы. Для справки ...
--- Цитировать ---1.7.3. ...
система TN-С - система TN,в которой нулевой защитный и нулевой рабочий проводники совмещены в одном проводнике на всем ее протяжении;
...
система TN-C-S- система TN,в которой функции нулевого защитного и нулевого рабочего проводников совмещены в одном проводнике в какой-то ее части, начиная от источника питания
--- Конец цитаты ---
михал палыч:
Накидал схемку здания со встроеным ТП.В каком месте нулевой защитный проводник становится земляным защитным проводником?
Topmo3:
--- Цитата: михал палыч от 19.11.2015, 13:47:47 ---Накидал схемку здания со встроеным ТП.В каком месте нулевой защитный проводник становится земляным защитным проводником?
--- Конец цитаты ---
Извините ... подчеркнутое мной ... это два, не противоречивающиеся друг другу, названия одного и того же провода РЕ (у Вас на схеме, желто-зеленый ) ... "становиться" ни как не может.
михал палыч:
--- Цитата: Topmo3 от 19.11.2015, 14:31:47 ---
--- Цитировать ---Извините ... подчеркнутое мной ... это два, не противоречивающиеся друг другу, названия одного и того же провода РЕ (у Вас на схеме, желто-зеленый ) ... "становиться" ни как не может.
--- Конец цитаты ---
Вы так считаете? А я думал что это разные защитные проводники в разных системах, одинаково обозначеные РЕ.
--- Цитировать ---1.7.34. Защитный (РЕ) проводник - проводник, предназначенный для целей электробезопасности.
Защитный заземляющий проводник- защитный проводник, предназначенный для защитного заземления.
Защитный проводник уравнивания потенциалов - защитный проводник, предназначенный для защитного уравнивания потенциалов.
Нулевой защитный проводник - защитный проводник в электроустановках до 1 кВ, предназначенный для присоединения открытых проводящих частей к глухозаземленной нейтрали источника питания.
--- Конец цитаты ---
--- Конец цитаты ---