Так все же какой номинальный ток счетчика и материал (медь ,алюминий), и сечение проводов?
Обычно, разрешенный ток, на квартиру максимум 25А......
Ув.
Dcent25 ... изначально, на старте темы, сказано -
новостройка!
Это значит, что застройщик всё делал согласно букве Правил ... иначе ему не подписали бы бумажки. А если уйдет от проекта - не хилые штрафы.
На основании этого ... система TNC-S, провода - медь, ВВГ 3х2,5 (
если газа нет - на кухню 3х4).
Счетчиковый ток нам ни на фиг не нужен ... ограничение по мощности за счет него, никто не будет делать ...
Теперича по теме:Точно известно - вводной 40А (
значит счетчик явно больше) ... от него и плясать (
т.е. сечение из подъезда в квартиру не менее 10 мм.кв.).
Если ставить (
я бы не ставил) после счетчика (
в подъезде), автомат на 32А, то сечение можно применить 6 мм.кв.
з.ы. Если нет поправок ... вопрос по подъезду бум считать решеным ... бум комплектовать щиток квартирный ...
Сообщения объединены: 12.12.2015, 12:01:48
Цель: поделить квартиру на контуры:
(1) коридор (свет-розетки),
(2) балкон (1),
(3) кухня (свет - розетки + посудомойка, дух. шкаф),
(4) зал (свет - розетки),
(5) комната (свет - розетки),
(6) туалет (свет - розетки),
(7) ванна (свет - розетки + стиральная машина).
Электрик обычно говорят не контуры а группы ...
Не
грамотное понятное деление ... Вы хотите, для каждого пункта перечисленного, назначить свой автомат и УЗО ... или это просто перечисление помещений ... а
контурыгруппы еще надо организовывать?
План квартиры сумеете нарисовать?
Сообщения объединены: 12.12.2015, 14:59:09
начальное предложение ...