Вводной кабель в броне.
igor:
Сегодня на доме была аварийная ситуация.Вызвали потому что напряжение стало скакать.Когда приехал,там уже крутились сетевики.Опустим лирику.Что имеем.-Ввод до сборки кабель в земле,3 жилы(сечение точно не скажу,не видно).Алюминий,в броне.Броня работает как ноль.Т.Е. к броне был припаян медный провод и к планке N.Дом 5 этажей,6 подъездов.Первый этаж магазины.Всё питание через этот кабель.Болезнь такая-постоянно отваливается ноль от брони,постоянно превышение напряжения в сети.Закралось сомнение,что брони достаточно для ноля.И вообще так правильно?Есть ли нормы опираясь на которые можно заставить сетевиков кинуть нормальный кабель?
Topmo3:
--- Цитата: igor от 09.11.2015, 15:13:06 ---И вообще так правильно?Есть ли нормы опираясь на которые можно заставить сетевиков кинуть нормальный кабель?
--- Конец цитаты ---
Вот "нарыл" ... подчеркивал я ...
--- Цитата: ПУЭ 2.3.52 ---В четырехпроводных сетях должны применяться четырехжильные кабели. Прокладка нулевых жил отдельно от фазных не допускается. Допускается применение трехжильных силовых кабелей в алюминиевой оболочке напряжением до 1 кВ с использованием их оболочки в качестве нулевого провода (четвертой жилы) в четырехпроводных сетях переменного тока (осветительных, силовых и смешанных) с глухозаземленной нейтралью, за исключением установок со взрывоопасной средой и установок, в которых при нормальных условиях эксплуатации ток в нулевом проводе составляет более 75% допустимого длительного тока фазного провода.
Использование для указанной цели свинцовых оболочек трехжильных силовых кабелей допускается лишь в реконструируемых городских электрических сетях 220/127 и 380/220 В.
--- Конец цитаты ---
Бронь то не алюминь?
igor:
бронь используемая в качестве ноля-железная полоса.
Topmo3:
--- Цитата: igor от 09.11.2015, 16:52:23 ---бронь используемая в качестве ноля-железная полоса.
--- Конец цитаты ---
Вот и тычте сетевикам этот пункт ... пушшай оспаривают ПУЭ.
igor:
спасибо