Здравствуйте, имеется электрокотел отопления Эван ЭПО-24.
Котел трехфазный, в нем три ТЭНа которые подключены последовательно (последний подключен к первому). Между каждыми ТЭНами (в местах соединения), по инструкции, требуется подключать фазу. Ноль подключать совсем некуда. На корпусе есть болт для заземления.

Котел управляется ПУ Эван ЭПО-М1-7,5-18 в котором: магнитный пускатель (3 фазы), реле, трансформатор для реле и клеммные колодки для датчиков.
Вопрос 1: Правильное ли и безопасное ли такое подключение котла? Просто я всегда думал что электрооборудование не работает без ноля.
Вопрос 2: Можно ли как то сделать так: 1 ТЭН работает постоянно (выключается автоматом в щите - вручную), а два других ТЭНа управляются пультом?
электрофорум, форум электриков

Оффлайн aspid_das

  • Энергия
  • ****
  • Сообщений: 2304
  • aspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженер
  • Воронеж
Вопрос 1: Правильное ли и безопасное ли такое подключение котла? Просто я всегда думал что электрооборудование не работает без ноля.
Оборудование без нуля работать может. Ничего криминального
Цитировать
Вопрос 2: Можно ли как то сделать так: 1 ТЭН работает постоянно (выключается автоматом в щите - вручную), а два других ТЭНа управляются пультом?
Ваш одиночный тэн будет работать мимо датчиков. Значит может запуститься без воды,
не будет отключаться при перегреве. И главное непонятно зачем?
электрофорум, форум электриков

Оффлайн winsok

  • Мощность
  • *****
  • Сообщений: 73
  • winsok - ученик
Вопрос 1: Правильное ли и безопасное ли такое подключение котла? Просто я всегда думал что электрооборудование не работает без ноля.
Оборудование без нуля работать может. Ничего криминального
Цитировать
Вопрос 2: Можно ли как то сделать так: 1 ТЭН работает постоянно (выключается автоматом в щите - вручную), а два других ТЭНа управляются пультом?
Ваш одиночный тэн будет работать мимо датчиков. Значит может запуститься без воды,
не будет отключаться при перегреве. И главное непонятно зачем?
Спасибо.
Точто одиночный тэн будет работать без датчиков это понятно. Перегрева не будет, дом большой почти 400кв.м.. Зачем это делать мне неизвестно) возможно так сделать?
электрофорум, форум электриков

Оффлайн igor

  • Счетчик
  • *****
  • Сообщений: 516
  • igor - абитуриентigor - абитуриент
  • работа: частный электрик
что то вы не то говорите.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн winsok

  • Мощность
  • *****
  • Сообщений: 73
  • winsok - ученик
что то вы не то говорите.
У нас не такой пульт. В нашем один пускатель
электрофорум, форум электриков

Оффлайн sergey_sav®

  • Генератор
  • **
  • Сообщений: 1408
  • sergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрик
  • Наблюдатель
    • E-mail
  • Skype: sergey_5101
  • работа: нет и не ищу )))
  • тел: имеется и много
Вопрос 1: Правильное ли и безопасное ли такое подключение котла? Просто я всегда думал что электрооборудование не работает без ноля.
Вопрос 2: Можно ли как то сделать так: 1 ТЭН работает постоянно (выключается автоматом в щите - вручную), а два других ТЭНа управляются пультом?
1. Правильно и безопасно при наличии всех проводочков нарисованных производителем. Симметричная нагрузка включенная треугольником нормально работает без нуля.
2. Нет, нельзя без вмешательства в схему котла, что ведёт к потере гарантии. С переделкой схемы можно вытворить что душе угодно...
Есть такие люди, к которым хочется подойти, взглянуть в глаза, обнять за плечи и ласково спросить:....
"Как же ты живешь, без мозгов-то?"

Оффлайн Arni

  • Двигатель
  • ***
  • Сообщений: 368
  • Arni - абитуриентArni - абитуриент
что то вы не то говорите.
У нас не такой пульт. В нашем один пускатель
Он новый ?
А то котёл на 24 кВт, щит управления до 18.
Пускатель должен быть  минимум на 40 А, а лучше на 63.
И котёл не слабоват будет ? На дом в 400 м2
Смотрел паспорт. 3 ступени регулировки. А это = 3 магнитных пускателя.
Что у Вас. Самоделка?
« Последнее редактирование: 03.11.2015, 13:54:14 от Arni »
электрофорум, форум электриков

Оффлайн winsok

  • Мощность
  • *****
  • Сообщений: 73
  • winsok - ученик
что то вы не то говорите.

У нас не такой пульт. В нашем один пускатель

Он новый ?
А то котёл на 24 кВт, щит управления до 18.
Пускатель должен быть  минимум на 40 А, а лучше на 63.
И котёл не слабоват будет ? На дом в 400 м2

Котел новый, пульт был. Там пускатель на 32А
Котел нужен для поддержания температуры, обогрев будет твердотопливным. Просто это как бы дача и человек хочет, что б всегда там было тепло. Ездить каждый день-два, чтобы закидывать топливо он не желает, вот и выдумываем. Чтоб ему хотя бы раз в неделю ездить.

Сообщения объединены: 03.11.2015, 13:49:59
а вот так не получится?
электрофорум, форум электриков

Оффлайн Arni

  • Двигатель
  • ***
  • Сообщений: 368
  • Arni - абитуриентArni - абитуриент
 пускатель слабоват.
« Последнее редактирование: 03.11.2015, 14:27:32 от Arni »
электрофорум, форум электриков

Оффлайн winsok

  • Мощность
  • *****
  • Сообщений: 73
  • winsok - ученик
всё правильно.Только пускатель слабоват.
то есть можно менять пускатель, скажем на 63А, и можно подключать по схеме выше?

ясно))