igor:
вопрос.-Котёл обязательно убирать с системы? И какой исполнение его?(тены где находятся?)

winsok:

--- Цитата: igor от 07.11.2015, 15:05:15 ---вопрос.-Котёл обязательно убирать с системы? И какой исполнение его?(тены где находятся?)

--- Конец цитаты ---
Обязательно, смысл то от него если мощнее будет)
Всмысле где тэны?

igor:
Тены бываю в ёмкости которая находится в одном корпусе с управлением,а бывают выносные,т.е. управление отдельно-тены отдельно.

winsok:

вот так выглядит котел и пульт

igor:
Смысл оставить котёл попробую объяснить.На днях просто делал другу.У него стояло управление котла и тены в системе 7.5 кВт.Подключение звезда,включение ступенями автоматами,отключение датчиком без пускателя,через логику.Убрали старые тены,поставили сборку на 9 кВт.Добавили ещё одну на 9кВт,подключил добавочный прям на АВ включения ступеней.Всё на звезде.Дом 350 квадрат.Сейчас он счастлив,и не понимает зачем мёрз все эти годы.Его затраты-две сборки тенов и 2 метра кабеля.