Электрификация > Аварийная ситуация

Электрокотел, 3 фазы, а куда ноль - непонятно

(1/23) > >>

winsok:
Здравствуйте, имеется электрокотел отопления Эван ЭПО-24.
Котел трехфазный, в нем три ТЭНа которые подключены последовательно (последний подключен к первому). Между каждыми ТЭНами (в местах соединения), по инструкции, требуется подключать фазу. Ноль подключать совсем некуда. На корпусе есть болт для заземления.

Котел управляется ПУ Эван ЭПО-М1-7,5-18 в котором: магнитный пускатель (3 фазы), реле, трансформатор для реле и клеммные колодки для датчиков.
Вопрос 1: Правильное ли и безопасное ли такое подключение котла? Просто я всегда думал что электрооборудование не работает без ноля.
Вопрос 2: Можно ли как то сделать так: 1 ТЭН работает постоянно (выключается автоматом в щите - вручную), а два других ТЭНа управляются пультом?

aspid_das:

--- Цитата: winsok от 03.11.2015, 02:01:49 ---Вопрос 1: Правильное ли и безопасное ли такое подключение котла? Просто я всегда думал что электрооборудование не работает без ноля.
--- Конец цитаты ---
Оборудование без нуля работать может. Ничего криминального

--- Цитировать ---Вопрос 2: Можно ли как то сделать так: 1 ТЭН работает постоянно (выключается автоматом в щите - вручную), а два других ТЭНа управляются пультом?

--- Конец цитаты ---
Ваш одиночный тэн будет работать мимо датчиков. Значит может запуститься без воды,
не будет отключаться при перегреве. И главное непонятно зачем?

winsok:

--- Цитата: aspid_das от 03.11.2015, 02:34:01 ---
--- Цитата: winsok от 03.11.2015, 02:01:49 ---Вопрос 1: Правильное ли и безопасное ли такое подключение котла? Просто я всегда думал что электрооборудование не работает без ноля.
--- Конец цитаты ---
Оборудование без нуля работать может. Ничего криминального

--- Цитировать ---Вопрос 2: Можно ли как то сделать так: 1 ТЭН работает постоянно (выключается автоматом в щите - вручную), а два других ТЭНа управляются пультом?

--- Конец цитаты ---
Ваш одиночный тэн будет работать мимо датчиков. Значит может запуститься без воды,
не будет отключаться при перегреве. И главное непонятно зачем?

--- Конец цитаты ---
Спасибо.
Точто одиночный тэн будет работать без датчиков это понятно. Перегрева не будет, дом большой почти 400кв.м.. Зачем это делать мне неизвестно) возможно так сделать?

igor:
что то вы не то говорите.

winsok:

--- Цитата: igor от 03.11.2015, 03:30:34 ---что то вы не то говорите.

--- Конец цитаты ---
У нас не такой пульт. В нашем один пускатель