Электрификация > Аварийная ситуация
Электрокотел, 3 фазы, а куда ноль - непонятно
sergey_sav®:
--- Цитата: winsok от 03.11.2015, 02:01:49 ---Вопрос 1: Правильное ли и безопасное ли такое подключение котла? Просто я всегда думал что электрооборудование не работает без ноля.
Вопрос 2: Можно ли как то сделать так: 1 ТЭН работает постоянно (выключается автоматом в щите - вручную), а два других ТЭНа управляются пультом?
--- Конец цитаты ---
1. Правильно и безопасно при наличии всех проводочков нарисованных производителем. Симметричная нагрузка включенная треугольником нормально работает без нуля.
2. Нет, нельзя без вмешательства в схему котла, что ведёт к потере гарантии. С переделкой схемы можно вытворить что душе угодно...
Arni:
--- Цитата: winsok от 03.11.2015, 12:58:17 ---
--- Цитата: igor от 03.11.2015, 03:30:34 ---что то вы не то говорите.
--- Конец цитаты ---
У нас не такой пульт. В нашем один пускатель
--- Конец цитаты ---
Он новый ?
А то котёл на 24 кВт, щит управления до 18.
Пускатель должен быть минимум на 40 А, а лучше на 63.
И котёл не слабоват будет ? На дом в 400 м2
Смотрел паспорт. 3 ступени регулировки. А это = 3 магнитных пускателя.
Что у Вас. Самоделка?
winsok:
--- Цитата: Arni от 03.11.2015, 13:44:58 ---
--- Цитата: winsok от 03.11.2015, 12:58:17 ---
--- Цитата: igor от 03.11.2015, 03:30:34 ---что то вы не то говорите.
--- Конец цитаты ---
У нас не такой пульт. В нашем один пускатель
--- Конец цитаты ---
Он новый ?
А то котёл на 24 кВт, щит управления до 18.
Пускатель должен быть минимум на 40 А, а лучше на 63.
И котёл не слабоват будет ? На дом в 400 м2
--- Конец цитаты ---
Котел новый, пульт был. Там пускатель на 32А
Котел нужен для поддержания температуры, обогрев будет твердотопливным. Просто это как бы дача и человек хочет, что б всегда там было тепло. Ездить каждый день-два, чтобы закидывать топливо он не желает, вот и выдумываем. Чтоб ему хотя бы раз в неделю ездить.
Сообщения объединены: 03.11.2015, 13:49:59а вот так не получится?
Arni:
пускатель слабоват.
winsok:
--- Цитата: Arni от 03.11.2015, 14:25:02 ---всё правильно.Только пускатель слабоват.
--- Конец цитаты ---
то есть можно менять пускатель, скажем на 63А, и можно подключать по схеме выше?
ясно))
Навигация
Перейти к полной версии