А дизель тоже автоматически включается вместе с АВР?Если нет - то зачем здесь АВР нужен? Если же всё равно бежать и заводить ДЭС, то достаточно рубильника на два направления (перекидного).
объект работает по 2-й категории , требуется перевести схематично на 1-ю категорию.просто просят совета, сам быстренько набросал так.понимаю что схема ещё "сырая" , что посоветуете?
KV- ЕЛ 111, 112, 113РП- любое Реле Промежуточное
В левой части схемы несуразностей не вижу, а вот с правой... Для чего РП? Если для пуска, то так и рисуй, мол - пуск ДГ, а то какие-то Л42, Л43... по схеме Л42,Л43 это контакты QF2 или КМ2вообще в моей схеме РП нужно для контроля второго ввода т.к. он контролируется только через цепь своего управления т.е L21 И ведь надо ещё включить контактор КМ3 после пуска ДГ. И я так полагаю, что под названием КМ3 изображена катушка РП, а его НО-контакт будет замыкать цепь пуска?