А вы уверены что он выйдет режим к.з.?
Ну, во-первых некрасиво отвечать вопросом на вопрос. А во-вторых почему вы решили что нет?
И в третьих при заданных условиях он отработает по любому, если не по кз то по теплу.
Это придельное расчетное, в реале обычно где-то половина номинала.
Предельное расчетное для чего? Сопротивление заземления? Так это норма для сетей с линейным 380.
Что значит в реале половина? Откуда такая инфа?
Без обид, откуда у вас любовь к автоматам с малой отсечкой, в эксплуатации они обычно сродни гемарою, а для установки нужно провести расчет токов к.з.
Не вижу гемора с таким автоматом. И потом это просто вводная, для примера.
Нужно провести расчет, так проведите и утрите мне нос.
Последствия извесны , год-полтора назад мы с вами это обсуждали подробно. Я не стороник устраивания частных заземлителей, так это дорогостоящая работа, требующая соблюдение норм, знания грунтов и работы измерительной лаборатории.
Походу вы вообще не сторонник делать что-то руками. На клавиши жать оно конечно проще.
Что мешает сделать нормально контур и позвать лабораторию для измерения?