Электрификация > Аварийная ситуация
Трансформатор - здание, пробивает через защиту, горит техника.
sergey_sav®:
--- Цитата: Dcent25 от 01.11.2015, 19:56:17 ---Через отключенный фильтр проходные два провода ,нулевой и заземляющий!!
--- Конец цитаты ---
А если в фильтре отключенным окажется только нулевой?... (Ну как бы бредовый заброс варианта... ;) )
AvA:
Спасибо за разъяснение.
Обычная бытовая защита тут не поможет на уровне автоматов и УЗМ-51 подобных(как показала практика, не исключаю нарушение монтажа связанного с землей).
Сформировалось решение проблемы: УЗИП на вводе и замена голых проводов на СИП, дополнительно проверка ТП.
PS Сам впервые подобное наблюдаю, на сколько понял по повреждениям и от них отталкивался что не так. Обычно все заканчивалось (не первый случай, поэтому установили защиту, НО это частично решило вопрос с не стабильным напряжением) разрывами в аппаратуре на входе варистора. Где на розетке была накладная защита варисторная, там по одной линии разнесло, НО он защитил что за ним было. Где не было варистора в аппаратуре, под ремонт/выброс как минимум блоки питания.
dcent25:
--- Цитата: sergey_sav® от 01.11.2015, 22:31:44 ---..(Ну как бы бредовый заброс варианта... ;) )
--- Конец цитаты ---
Аппаратура касается заземленных частей (батареи отопления ,водопровода,газовых труб, заземленных экранов антенных фидеров и сетей интернета...) ;)