Трансформатор - здание, пробивает через защиту, горит техника.

(1/3) > >>

AvA:
Добрый день!
Однажды перехлестнуло между трансформатором и помещением во время ветра провода(трехфазное питание).
Погорело оборудование(разорвало электролитические конденсаторы в блоках питания ПК, которые рассчитаны на 400V). Сетевые фильтры были в выключенном состоянии(цепь разомкнута).

Все заканчивается на входе оборудования разрывами неполярных конденсаторов(если есть), в противном случае блок питания под выброс.

Было установлено защитное оборудование на вводе в здание:
РНПП-311М
iK60N C16А (3 шт.)
IEK КМ 25-40

Недавно все повторилось, выгорели некоторые блоки питания и стартер электронный на лампах дневного света.

Как можно избавиться проблемы? Почему по одному проводу может убить частично технику.

igor:
Ввод 3 фазы?Перехлёст по линии или на вводе?И соответственно вопрос после первого-катушка контактора на сколько? Заземление есть?Если есть то какое?          Думаю это бы помогло при грамотном монтаже http://www.hakel.ru/production0.phtml?cat=1&scat=3&subcat=118

виталя:
Замените провода на кабель.

sergey_sav®:

--- Цитата: AvA от 30.10.2015, 15:15:50 ---Однажды перехлестнуло между трансформатором и помещением во время ветра провода...

--- Конец цитаты ---
Может туплю, но не понял что и где перехлестнуло...
Если у Вас с транса к потребителю идут голые провода с недопустимым провисом, то не релюхами технику надо защищать, а срочно менять голяк на СИП.
И не стоит ждать третьего раза...
Да и РНПП-311М слишком мудрёная штука... что то попроще надо, типа УЗМ-51 или УЗМ-3-63

dcent25:
Скорее у вас проблема не с перехлестом проводов ,а пропадания нуля где то на линии...
Необходимо искать место плохого контакта  на нулевом проводе вне квартиры....