Автор Тема: Счетчик ПСЧ-4тм.05мк20  (Прочитано 6952 раз)

Оффлайн 1111

  • Подключение
  • Сообщений: 1
  • 1111 - ученик
    • E-mail
Счетчик ПСЧ-4тм.05мк20
« : 26.10.2015, 15:22:09 »
Помогите!!! :( не могу понять какие данные передать в энергосбытовую компанию с этого счетчика, нужно общее потребление, а там их хрен знает сколько. Помогите пожалуйста
электрофорум, форум электриков

Оффлайн igor

  • Счетчик
  • *****
  • Сообщений: 516
  • igor - абитуриентigor - абитуриент
  • работа: частный электрик
Re: Счетчик ПСЧ-4тм.05мк20
« Ответ #1 : 26.10.2015, 17:47:59 »
А написать хотя бы на что запрограмирован нельзя? Типа сами догадайтесь?   Активная мощность, Вт 0,01
Реактивная мощность, вар 0,01
Полная мощность, В×А 0,01
Активная мощность потерь, Вт 0,01
По каждой фазе сети
и сумме фаз
Реактивная мощность потерь, вар 0,01
Коэффициент активной мощности cos φ 0,01
Коэффициент реактивной мощности sin φ 0,01
Коэффициент реактивной мощности tg φ 0,01
Фазное напряжение, В 0,01 По каждой фазе сети
Межфазное напряжение, В 0,01 По каждой паре фаз
Напряжение прямой последовательности, В 0,01
Ток, А 0,0001 По каждой фазе сети
Ток нулевой последовательности, А 0,0001 Справочные данные
Частота сети, Гц 0,01
Коэффициент искажения синусоидальности
кривой токов, %
0,01
Коэффициент несимметрии тока по нулевой и
обратной последовательностям, %
0,01
Коэффициент искажения синусоидальности
кривой фазных напряжений, %
0,01
Коэффициент искажения синусоидальности
кривой межфазных напряжений, %
0,01
Коэффициент несимметрии напряжения по
нулевой и обратной последовательностям, %
0,01
Справочные данные
Текущее время, с 1
Текущая дата
Температура внутри счетчика, °С 1

Сообщения объединены: 26.10.2015, 17:49:35
не могу таблицей кинуть,там идёт по фазам,а потом общим.Найди сам инструкцию,таблица 4.Там весь порядок прописан.

Сообщения объединены: 26.10.2015, 17:58:52
тут думаю будет понятней для вас---Функции и принцип работы счетчика ПСЧ-4ТМ.05МК

Тарификация и учет энергии

Счетчик осуществляет ведение многотарифного учета активной и реактивной энергии прямого и обратного направления (в зависимости от модификации и конфигурирования) в четырех тарифных зонах (тариф Т1-Т4 и сумма по всем тарифам), по четырем типам дней (будни, суббота, воскресение, праздник) в двенадцати сезонах. Сезоном считается календарный месяц года.

Дискрет тарифной зоны равен 10 минутам. Чередование тарифных зон в сутках ограничивается количеством десятиминутных интервалов в сутках и составляет 144 интервала.

Тарификатор счетчика применяет расписание праздничных дней и список перенесенных дней. Благодаря списку перенесенных дней возможно изменение тарификации по типу дня, не изменяя тарифного расписания (к примеру, рабочая суббота, которая должна тарифицироваться как будничный день).

Счетчик осуществляет ведение бестарифного учета энергии, учитывая активные и реактивные потери в линии электропередачи и силовом трансформаторе.

Счетчик осуществляет ведение архивов тарифицированной учтенной энергии и не тарифицированной энергии с учетом потерь (активной, реактивной прямого и обратного направления), в том числе и учета числа импульсов, поступающих от внешних устройств по цифровому входу:

− всего от сброса (нарастающий итог);

− за текущие и предыдущие сутки;

− на начало текущих и предыдущих суток;

− за каждые предыдущие календарные сутки глубиной до 30 дней;

− на начало каждых предыдущих календарных суток глубиной до 30 дней;

− за текущий месяц и двенадцать предыдущих месяцев;

− на начало текущего месяца и двенадцати предыдущих месяцев;

− за текущий и предыдущий год;

− на начало текущего и предыдущего года.

В счетчике предусмотрена возможность ввода начала расчетного периода, отличного от первого числа месяца. Помимо этого, в месячных архивах энергии будет записываться энергия за расчетный период и на начало расчетного периода. Расчетный период будет называться аналогично названию месяца начала расчетного периода. Годовые архивы будут начинаться не с первого января, а со дня начала расчетного периода.

Счетчик можно конфигурировать для работы в однотарифном режиме, вне зависимости от введенного тарифного расписания. В данном случае учет энергии будет вестись согласно тарифу 1.

Профили мощности нагрузки

Двунаправленный счетчик позволяет вести два четырехканальных независимых массива профиля мощности с программируемым временем интегрирования от 1 до 60 минут для активной и реактивной мощности прямого и обратного направления.

Комбинированный счетчик позволяет вести два трехканальных массива профиля мощности с программируемым временем интегрирования от 1 до 60 минут для активной мощности вне зависимости от направления и реактивной мощности прямого и обратного направления.

Однонаправленный счетчик позволяет вести два одноканальных массива профиля мощности с программируемым временем интегрирования от 1 до 60 минут для активной мощности вне зависимости от направления.

Примечание – Для всех счетчиков непосредственного включения и для счетчиков трансформаторного включения на подключениях с номинальными напряжениями 3×(100-115/173-200) В время интегрирования мощности можно программировать только в интервале от 1 до 30 минут.

Каждый массив профиля мощности способен конфигурироваться для ведения профиля мощности нагрузки, учитывая активные и реактивные потери в линии электропередачи и силовом трансформаторе со временем интегрирования от 1 до 30 минут.

Сообщения объединены: 26.10.2015, 17:59:44
для снятия показаний вам достаточно снять показания по Т1-Т4.
« Последнее редактирование: 26.10.2015, 17:59:44 от igor »
электрофорум, форум электриков