Тематический раздел > Защита и Заземление
Как ограничить ток выпрямителя до 600А в режиме короткого замыкания,на выходе
danilll:
--- Цитировать ---А К.З. , простите это номинальный режим работы ?
--- Конец цитаты ---
для некоторых аппаратов-да
dcent25:
--- Цитата: danilll от 22.10.2015, 23:55:48 ---ограничивают обычно введением сопротивления в цепь. А выпрямитель для чего? контактный нагрев металла?
--- Конец цитаты ---
Для отбивания однофазных кз ,при поиске мест повреждений кабельных линий 6-10кВ. В принципе почти контактный нагрев в месте спая жилы с оболочкой.
P/s
Как определить место повреждения в силовом кабеле.
dcent25:
--- Цитата: TAZIT от 23.10.2015, 01:18:56 ---А К.З. , простите это номинальный режим работы ?
--- Конец цитаты ---
Нет! Но без него никак ,необходимо разогреть место спая,поврежденной жили, с оболочкой кабеля,а затем спаять с любой другой хорошей жилой кабеля 6-10 кВ
--- Цитата: TAZIT от 23.10.2015, 01:18:56 ---Длительность цыкла какая ... ?!
--- Конец цитаты ---
...
--- Цитата: Dcent25 от 22.10.2015, 23:03:00 ---...Работает этот выпрямитель от 3х до 10 секунд,больше ,обычно,нет надобности.
--- Конец цитаты ---
--- Цитата: TAZIT от 23.10.2015, 01:18:56 ---Да и выпрямитель почему у вас полу-периодный ... ?!
--- Конец цитаты ---
Потому что при схеме Ларионова, ,половина моста не будет работать при кз на землю
aspid_das:
Допустим ставим в цепь токовое реле на требуемый вам ток. Чтобы оно не вырубило нагрузку сразу,
шунтируем его контакт пускателем. В цепь катушки пускателем реле времени.
А если требуется держать заданный ток чтобы он не превышал 600 но и не опускался ниже
то напрашивается схема с тиристором как на зарядных или в гальванике.
Но это будет сложновато выполнить.
TAZIT:
Тиристор - неуправляемый в реальном режиме прибор ... ! Тем более после такого выпрямителя ... .
. . .
Простите это вы коротите линию 6..10 кВ через трансформатор и на землю ... ?!
Навигация