при сип-4 4х16, и 150 м и 15 квт, потери будут 3 процента , около 11 вольт( при симметричной нагрузке по всем фазам, а она вятли будет симетрична. Выбор сечения провода диктуется 2 условиями- 1) допустимый ток- чтобы провод не перегрелся, и не был повреждён, тут хватит и 4х10 на 15 квт. И второе условие- потери- чем больше сечение, тем их меньше. Общие потери в линии должны быть менее 11 процентов. а тут уж компромисс. Например, у меня хоть и 35 мм провод, и его не более 50 м,а до этого 55 м линии с проводом 95 кв мм, когда включается асинхронный двигатель 7,5 квт на станке, свет немного таки мигает. Если проекта не будет, а вам просто ту выполнить надо будет- вот тут и думайте, а если проект,то по нему и делайте, не задумываясь что и как
Сообщения объединены: 13.10.2015, 14:21:49
захотел бы
Вот этого скорее всего не получится. Соответствие нормам должно быть.
[/quote]
это почему же? по нормам, опора может быть железобетонной, металлической или деревянной, и линия тоже голой или изолированной