Автор Тема: Выбор СИП для загородного дома.  (Прочитано 24150 раз)

Оффлайн Arizona

  • Мощность
  • *****
  • Сообщений: 90
  • Arizona - ученик
Не нашла темы с выбором СИП, поэтому и создала. Если уже есть такая тема, можно перенести сообщение по правильному адресу?
В теории: Выделено 15 киловат 3ф. 380В. Длина порядка 150 метров. Место ровное, возможно будут кусты и деревья, возможно вырубят, чтобы не мешали. Пока не ясно. Какой будет щит, заземление и т.п.  тоже не ясно еще. Пока интересен только кабель для воздушной линии. Видимо столбы, в каком-то количестве. Здание кирпичное, будет оштукатурено, выпиливание углублений под скрытую проводку, не приветствуется. Диких обезъян и бобров рядом нет. Погодные условия в полном объеме от солнца до обледенения. СИП со всеми изолированными жилами? Можете подсказать?
Спасибо.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн Arni

  • Двигатель
  • ***
  • Сообщений: 368
  • Arni - абитуриентArni - абитуриент
Re: Выбор СИП для загородного дома.
« Ответ #1 : 12.10.2015, 21:17:39 »
Не нашла темы с выбором СИП, поэтому и создала. Если уже есть такая тема, можно перенести сообщение по правильному адресу?
В теории: Выделено 15 киловат 3ф. 380В. Длина порядка 150 метров
В проекте всё распишут.
Как знать. Может  даже  АВББШВ 4*16 в земле , заставят проложить. И сечение....
А для отпаек к домам-  СИП 4 4*16. При длине провода в 150 метров. и потребляемой мощности  в 15 кВт - потеря напряжения немногим более 2%.
В поисковике наберите " ЛЭП СИПом" Там и арматуру найдёте для крепления  по стене дома.
Если это вообще нужно.


электрофорум, форум электриков

Оффлайн danilll

  • Агрегат
  • ***
  • Сообщений: 1820
  • danilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженер
  • East or West ? Floating dock is best!
    • E-mail
  • работа: electrical engineer
  • тел: был пропит
Re: Выбор СИП для загородного дома.
« Ответ #2 : 12.10.2015, 22:59:33 »
Это если будет проект-то "чтобы не было гавчежу-делайте по чертежу" - хоть голый провод нарисут, его и прокладывайте. А вот если проекта нет, а линию прокладываете сами, только в соответствии с ТУ- то "чтобы не было гавчежа, делайте без чертежа)"-берите потолще, желательно, СИП-2  (я бы взял 3х35+1х50-побоку и снег и дождь и гололёд), все жилы изолированы, подвешивается за несущую.
Чем больше сечения, тем меньше потери напряжения, вот калькулятор http://www.ivtechno.ru/raschet_4


Сообщения объединены: 12.10.2015, 23:01:02
при сип-2 3х35+1х50, и максимальных 15 квт, потери у вас будут в сипе около 5,5 вольт
Конец тока-не есть конец света

Оффлайн Arni

  • Двигатель
  • ***
  • Сообщений: 368
  • Arni - абитуриентArni - абитуриент
Re: Выбор СИП для загородного дома.
« Ответ #3 : 12.10.2015, 23:41:21 »
Это если будет проект-то "чтобы не было гавчежу-делайте по чертежу" - хоть голый провод нарисут, его и прокладывайте.
Действительно, зачем проект.
Нужно установить  , минимум 3-опоры. Хозяева сами решат какой тип опор выбрать или  к деревьям приколотить?
Или это дача?  Дачи , в свободном доступе , остались  возле ЛЭП ........  кВ.
Да и кто сказал, что 150 метров - это отпайка к дому, а не магистраль  ? ???
В общем разговор ни о чём.

 Р.S Потерю напряжения считал в программе " Электрик"
« Последнее редактирование: 12.10.2015, 23:51:36 от Arni »
электрофорум, форум электриков

Оффлайн danilll

  • Агрегат
  • ***
  • Сообщений: 1820
  • danilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженер
  • East or West ? Floating dock is best!
    • E-mail
  • работа: electrical engineer
  • тел: был пропит
Re: Выбор СИП для загородного дома.
« Ответ #4 : 13.10.2015, 01:32:42 »
ну к деревьям то полюбому нельзя.  а вот тип опоры- почему бы собственнику  не выбрать?  я не так давно тож подключился(правда ответвление от линии общей вёл) в ту было написано- в соответствии с ПУЭ , смонтировать ответвление от опоры номер такой то линии номер такойто. и никаких проектов.- сам и опоры выбирал, и провода- захотел бы, и деревянные опоры поставил бы с голым проводом
Конец тока-не есть конец света

Оффлайн Arizona

  • Мощность
  • *****
  • Сообщений: 90
  • Arizona - ученик
Re: Выбор СИП для загородного дома.
« Ответ #5 : 13.10.2015, 13:47:04 »
1. В проекте всё распишут.
2. СИП 4 4*16. При длине провода в 150 метров. и потребляемой мощности  в 15 кВт - потеря напряжения немногим более 2%.
3. Там и арматуру найдёте для крепления  по стене дома.  Если это вообще нужно.
1. Что с проектом, пока не ясно. Нужно оценить затраты, хотя бы предварительно.
2. Приняла к сведению. Именно 4х16, а не 4х25?
3. Опять же проект, которого еще нет.
4. В земле маловероятно, дорога "проселок" и две канавы по бокам.
СИП-2  (я бы взял 3х35+1х50-побоку и снег и дождь и гололёд), все жилы изолированы, подвешивается за несущую.
при сип-2 3х35+1х50, и максимальных 15 квт, потери у вас будут в сипе около 5,5 вольт
  СИП-2 3х35+1х50 - сечение в 2 раза больше, чем у предыдущего автора + несущая. Чем обусловлено?
захотел бы
Вот этого скорее всего не получится. Соответствие нормам должно быть.
« Последнее редактирование: 13.10.2015, 13:50:40 от Arizona »
электрофорум, форум электриков

Оффлайн danilll

  • Агрегат
  • ***
  • Сообщений: 1820
  • danilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженер
  • East or West ? Floating dock is best!
    • E-mail
  • работа: electrical engineer
  • тел: был пропит
Re: Выбор СИП для загородного дома.
« Ответ #6 : 13.10.2015, 14:20:07 »
при сип-4 4х16, и 150 м и 15 квт, потери будут 3 процента  , около 11 вольт( при симметричной нагрузке по всем фазам, а она вятли будет симетрична.  Выбор сечения провода диктуется 2 условиями- 1) допустимый ток- чтобы провод не перегрелся, и не был повреждён, тут хватит и 4х10 на 15 квт. И второе условие- потери- чем больше сечение, тем их меньше. Общие потери в линии должны быть менее 11 процентов.  а тут уж компромисс. Например, у меня хоть и 35 мм провод, и его не более 50 м,а до этого 55 м линии с проводом 95 кв мм, когда включается асинхронный двигатель 7,5 квт на станке, свет немного таки мигает. Если проекта не будет, а вам просто ту выполнить надо будет- вот тут и думайте, а если проект,то по нему и делайте, не задумываясь что и как

Сообщения объединены: 13.10.2015, 14:21:49

захотел бы
Вот этого скорее всего не получится. Соответствие нормам должно быть.
[/quote]

это почему же? по нормам, опора может быть железобетонной, металлической или деревянной, и линия тоже голой или изолированной
« Последнее редактирование: 13.10.2015, 14:21:49 от danilll »
Конец тока-не есть конец света

Оффлайн Arizona

  • Мощность
  • *****
  • Сообщений: 90
  • Arizona - ученик
Re: Выбор СИП для загородного дома.
« Ответ #7 : 13.10.2015, 14:45:14 »
это почему же?
Потому что кругом "враги" и, если "что-то не так будет", тут же напишут донос. А нам разборки никакие не нужны.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн danilll

  • Агрегат
  • ***
  • Сообщений: 1820
  • danilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженер
  • East or West ? Floating dock is best!
    • E-mail
  • работа: electrical engineer
  • тел: был пропит
Re: Выбор СИП для загородного дома.
« Ответ #8 : 13.10.2015, 14:52:21 »
что не так? деревянная опора, когда рядом металлические или железобетонные?  ну ну пусть пишут
Конец тока-не есть конец света

Оффлайн Arizona

  • Мощность
  • *****
  • Сообщений: 90
  • Arizona - ученик
Re: Выбор СИП для загородного дома.
« Ответ #9 : 13.10.2015, 16:50:48 »
ну ну пусть пишут
Не могу всего объяснить, но для нас лучше будет, если придраться не к чему.
электрофорум, форум электриков