А причем тут застройщик? Застройщик застроил, продал и перекрестился.
Дальше управляющая компания и жилец.
Если, как обычно, ответственность жильца начинается после счетчика,
есть желание и возможности украсить проводку известными брендами,
то почему бы и нет?
На фирмы каких производителей посоветуете заменить автоматы:?
АВВ, Legrand, Shneider - самые популярные бренды, но имейте ввиду, что у них есть эконом серия,
которая мало отличается от ваших ЭКФ и серия ПРО, которые реально лучше.
Сейчас на свет и электроплиту стоят АВ. Нужны ли диф. автоматы на освещение и электроплиту:?
Правила обязывают сторого только на уличные приборы и ванную. Остальное на усмотрение.
Но посколько это ваша дополнительная безопасность на плиту ставить желательно.
Так же желательно на ванную ставить дифф с током утечки 10мА
Нужно ли подстраховываться и понижать номиналы автоматов из-за сечения кабелей? ( для 1,5 менять с 16 на 10, для 2,5 с 25 на 20 и для 6 с 40 на 32). Спасибо.
ТС прошелся уже по форумам. Строго говоря не обязательно. Но я честно не представляю себе
зачем автомат 16А (3,5 кВт) на свет. Как его можно нагрузить? Так что я бы занизил, если бы менял.
Так же не помешает реле контроля напряжения на ввод.