Электрификация > Общий электротехнический форум

Проектирование СКИПА для загрузки цемента

<< < (7/9) > >>

Arni:

--- Цитата: Topmo3 от 14.10.2015, 15:46:56 ---... что Вы имеете под обозначением FA2 и FB2, я не знаю.


--- Конец цитаты ---

Как я понял конечные выключатели.
Ну а преподаватель что говорит?

CH303:

--- Цитата: Topmo3 от 14.10.2015, 15:46:56 ---
--- Цитата: CH303 от 14.10.2015, 14:29:49 ---и в автоматическом режиме эта схема работает?
--- Конец цитаты ---
Коли в техусловии это есть требование, само собой работает ... переключатель "Авт./Ручн."

--- Цитировать --- А КВ1, КВ2 это что? контакты FA2 FB2?
--- Конец цитаты ---
КВ1 и КВ2 - это конечные выключатели ... они отключают/включают (в зависимости своего подключения), при достижении крайнего положения (в Вашем случае, верхнего и нижнего) ... что Вы имеете под обозначением FA2 и FB2, я не знаю.

--- Цитировать ---... КВ1 и КВ2 фиксированные контакты в вашем случае, или как только руку убрал все в нормальное состояние вернулось?
--- Конец цитаты ---
Какую руку и от чего? Всё управление (рука) заключается в кратковременном нажатии на кнопку "Подъем" (Автоматический режим) или кратковременное нажатие на "Подъем"  и "Спуск" (Ручной режим).

--- Конец цитаты ---
Спасибо Вам большое! Скажите пожалуйста, а не включится ли сразу РВ5, как только мы подадим напряжение в контрольную цепь в автоматическом режиме?
Сообщения объединены: 15.10.2015, 23:22:29
--- Цитата: Arni от 14.10.2015, 20:35:28 ---
--- Цитата: Topmo3 от 14.10.2015, 15:46:56 ---... что Вы имеете под обозначением FA2 и FB2, я не знаю.


--- Конец цитаты ---

Как я понял конечные выключатели.
Ну а преподаватель что говорит?

--- Конец цитаты ---

Пока еще ничего)

Topmo3:

--- Цитата: CH303 от 15.10.2015, 23:22:12 ---Спасибо Вам большое! Скажите пожалуйста, а не включится ли сразу РВ5, как только мы подадим напряжение в контрольную цепь в автоматическом режиме?
--- Конец цитаты ---
Действительно .... включится ... а я ещё гадал, для чего я РВ5 подключал через КВ1 ... переупростил похоже !!! :-)

CH303:

--- Цитата: Topmo3 от 16.10.2015, 01:00:04 ---
--- Цитата: CH303 от 15.10.2015, 23:22:12 ---Спасибо Вам большое! Скажите пожалуйста, а не включится ли сразу РВ5, как только мы подадим напряжение в контрольную цепь в автоматическом режиме?
--- Конец цитаты ---
Действительно .... включится ... а я ещё гадал, для чего я РВ5 подключал через КВ1 (НО_контакты) ... переупростил короче! :-)

--- Конец цитаты ---

а куда можно теперь РВ5 переместить?
Сообщения объединены: 16.10.2015, 01:04:54
--- Цитата: Topmo3 от 16.10.2015, 01:00:04 ---
--- Цитата: CH303 от 15.10.2015, 23:22:12 ---Спасибо Вам большое! Скажите пожалуйста, а не включится ли сразу РВ5, как только мы подадим напряжение в контрольную цепь в автоматическом режиме?
--- Конец цитаты ---
Действительно .... включится ... а я ещё гадал, для чего я РВ5 подключал через КВ1 (НО_контакты) ... переупростил короче! :-)

--- Конец цитаты ---
или может , используя второй контакт от КВ1, который нормально разомкнут, подключить РВ5 к нему, но тогда, мне кажется, не получится, т.к. раз контакты КВ1 связаны, то при отключении будет и РВ5 отключаться(
Сообщения объединены: 16.10.2015, 02:03:38
--- Цитата: CH303 от 16.10.2015, 01:02:48 ---
--- Цитата: Topmo3 от 16.10.2015, 01:00:04 ---
--- Цитата: CH303 от 15.10.2015, 23:22:12 ---Спасибо Вам большое! Скажите пожалуйста, а не включится ли сразу РВ5, как только мы подадим напряжение в контрольную цепь в автоматическом режиме?
--- Конец цитаты ---
Действительно .... включится ... а я ещё гадал, для чего я РВ5 подключал через КВ1 (НО_контакты) ... переупростил короче! :-)

--- Конец цитаты ---

а куда можно теперь РВ5 переместить?
Сообщения объединены: 16.10.2015, 01:04:54
--- Цитата: Topmo3 от 16.10.2015, 01:00:04 ---
--- Цитата: CH303 от 15.10.2015, 23:22:12 ---Спасибо Вам большое! Скажите пожалуйста, а не включится ли сразу РВ5, как только мы подадим напряжение в контрольную цепь в автоматическом режиме?
--- Конец цитаты ---
Действительно .... включится ... а я ещё гадал, для чего я РВ5 подключал через КВ1 (НО_контакты) ... переупростил короче! :-)

--- Конец цитаты ---
или может , используя второй контакт от КВ1, который нормально разомкнут, подключить РВ5 к нему, но тогда, мне кажется, не получится, т.к. раз контакты КВ1 связаны, то при отключении будет и РВ5 отключаться(

--- Конец цитаты ---

То есть я просто подключаю РВ5 последовательно с КВ1? Тогда ведь емкость вниз через 5 секунд не поедет.

Topmo3:
Схема правильная ... КВ5 подключено верно ...
Чтобы "халява" не оказалась слишком сладкой ... объясните молодой человек,  тормознутому пенсу ... в чем его ошибка, когда он утверждает, что "схема правильная ... КВ5 - в адеквате..."

З.ы. ...кстати ... если задумаете, тупо перерисовывать схему ... при желании можно на ней найти несколько ошибок в обозначениях ...

Навигация

[0] Главная страница сообщений

[#] Следующая страница

[*] Предыдущая страница

Перейти к полной версии