Электрификация > Общий электротехнический форум

Проектирование СКИПА для загрузки цемента

<< < (6/9) > >>

CH303:

--- Цитата: Arni от 11.10.2015, 21:37:30 ---
--- Цитата: CH303 от 11.10.2015, 21:23:53 ---
вентилятор должен одновременно включаться с двигателем М1. Простите, что мучаю Вас. Думаю завтра у преподавателя спрошу

--- Конец цитаты ---
Без всяких сомнений. Обязательно включится.

--- Конец цитаты ---

но там же для км5 задержка по времени...

Arni:

--- Цитата: CH303 от 11.10.2015, 21:40:17 ---
--- Цитата: Arni от 11.10.2015, 21:37:30 ---
--- Цитата: CH303 от 11.10.2015, 21:23:53 ---
вентилятор должен одновременно включаться с двигателем М1. Простите, что мучаю Вас. Думаю завтра у преподавателя спрошу

--- Конец цитаты ---

Без всяких сомнений. Обязательно включится.

--- Конец цитаты ---


но там же для км5 задержка по времени...

--- Конец цитаты ---

На отключение вентилятора, а не на включение
http://h4e.ru/nizkovoltnaya-apparatura/73-obzor-kontaktov-rele-vremeni. Это поможет?
Похоже пора завязывать.

Topmo3:
Пытался разобраться в ваших рассуждениях ... запутался.  :D
Понял. что легче накидать схему без обсуждения ...  :P

CH303:

--- Цитата: Topmo3 от 14.10.2015, 12:48:58 ---Пытался разобраться в ваших рассуждениях ... запутался.  :D
Понял. что легче накидать схему без обсуждения ...  :P

--- Конец цитаты ---
и в автоматическом режиме эта схема работает? А КВ1, КВ2 это что? контакты FA2 FB2?
Сообщения объединены: 14.10.2015, 14:32:14
--- Цитата: CH303 от 14.10.2015, 14:29:49 ---
--- Цитата: Topmo3 от 14.10.2015, 12:48:58 ---Пытался разобраться в ваших рассуждениях ... запутался.  :D
Понял. что легче накидать схему без обсуждения ...  :P

--- Конец цитаты ---
и в автоматическом режиме эта схема работает? А КВ1, КВ2 это что? контакты FA2 FB2?

--- Конец цитаты ---
и еще, КВ1 и КВ2 фиксированные контакты в вашем случае, или как только руку убрал все в нормальное состояние вернулось?
Спасибо большое, сейчас буду разбираться

Topmo3:

--- Цитата: CH303 от 14.10.2015, 14:29:49 ---и в автоматическом режиме эта схема работает?
--- Конец цитаты ---
Коли в техусловии это есть требование, само собой работает ... переключатель "Авт./Ручн."

--- Цитировать --- А КВ1, КВ2 это что? контакты FA2 FB2?
--- Конец цитаты ---
КВ1 и КВ2 - это конечные выключатели ... они отключают/включают (в зависимости своего подключения), при достижении крайнего положения (в Вашем случае, верхнего и нижнего) ... что Вы имеете под обозначением FA2 и FB2, я не знаю.

--- Цитировать ---... КВ1 и КВ2 фиксированные контакты в вашем случае, или как только руку убрал все в нормальное состояние вернулось?
--- Конец цитаты ---
Какую руку и от чего? Всё управление (рука) заключается в кратковременном нажатии на кнопку "Подъем" (Автоматический режим) или кратковременное нажатие на "Подъем"  и "Спуск" (Ручной режим).

Навигация

[0] Главная страница сообщений

[#] Следующая страница

[*] Предыдущая страница

Перейти к полной версии