Как раз у этих автоматов встречается суммирование номиналов к примеру двухполюсной 40А держит только 20А по каждой фазе.
Ну вот первый раз такое слышу. Откуда инфа?
Вообще контруктивом многополюсные автоматы ничем не отличаются
от однополюсных. Просто соединены в сборку механизмами и ручками.
Сообщения объединены: 31.07.2015, 14:10:50
Вообще для автомата есть такая характеристика
как условный ток нерасцепления = 1,13In
т.е. этот ток автомат заявленной серии должен
держать неограниченно долго.
Это заявлено производителем в характеристиках.
Может вы знаете что-то чего я не знаю?
Сообщения объединены: 31.07.2015, 15:13:01
Был под рукой 2-х полюсник 3А ИЭК. Поставил эксперимент.
Нагрузка индукционная печь, выставил на 800Вт, ток 2,9А
Время 5 минут (пока вода не закипела) Никакого намека на
отключение. Что скажете?