Электрификация > Общий электротехнический форум

Прокладка СИП по уличной стене

<< < (2/4) > >>

igor:
Основным применением самонесущих проводов СИП является монтаж (ГОСТ Р 52373-2005, п.10.3):Согласно этого же п.10.3 провода СИП можно прокладывать прямо по фасаду (стене) зданий.Прошу заметить, что внутри помещений провод СИП прокладывать запрещено.Здесь возникает много вопросов и разногласий. В ПУЭ нет четкого пункта, где говорилось бы, что СИП можно прокладывать внутри помещений. А в названии ГОСТа Р 52373-2005 сказано, что он предназначен только для воздушных линий.Недавно на рынке стал продаваться провод марки СИП-5нг, но в приведенном выше ГОСТе такой марки нет, т.е. производитель выпускает его по своему разработанному техническому условию (ТУ). Если в этом ТУ указано, что СИП-5нг можно прокладывать внутри помещения, то значит можно и производитель гарантирует безопасность такой эксплуатации. Только учтите, что при согласовании и подключении такой электроустановки в работу могут возникнут проблемы.При параллельной прокладке расстояние от проводов и кабелей до трубопроводов должно быть не менее 100 мм, а до трубопроводов с горючими или легковоспламеняющимися жидкостями и газами - не менее 400 мм.
Провода и кабели, проложенные параллельно горячим трубопроводам, должны быть защищены от воздействия высокой температуры либо должны иметь соответствующее исполнение..

ZEVS:
При этом, согласно п.2.4.60 ПУЭ СИП должен быть на расстоянии в свету от стены не менее 0,06 м

igor:
так захерач ты это растояние.Поставь анкера для труб и пропусти в них.

Сообщения объединены: 17.07.2015, 22:20:57

ZEVS:
Проблема в том, что там света нет. А тот хомут который вы предлагаете будет плотно к стене.
Сообщения объединены: 17.07.2015, 22:25:46Поэтому я и говорю прокатит в обычной гофре и этих хомутах?
Сообщения объединены: 17.07.2015, 22:42:45
--- Цитата: igor от 17.07.2015, 22:19:31 ---так захерач ты это растояние.Поставь анкера для труб и пропусти в них.

Сообщения объединены: 17.07.2015, 22:20:57
--- Конец цитаты ---
Игорь, подскажите. Просто мне их главный инженер сказал использовать спец крепления SF60, они дорогие и под них надо сверлить, а человек мне сказал, что можно в гофре и можно тогда не выдерживать расстояние на свет 0,06м. Где правда?

igor:
Правда там где больше прав.Плотно к стене не будет с этим креплением-проверенно.Электрику свет ненужен-были бы провода с напругой рядом.(или вам надо переноску персональную подносить?).А вообще-если ихний инженер будет принимать то лучше не дёргаться.Сделай как говорит,по другому не примет.