Владислав:
Доброго времени суток! Столкнулся с такой проблемой. Вообщем сделал эл.монтаж в новом строящемся частном доме из дерева. Всё было хорошо пока не позвонили и сказали подключить эл.плиту на кухне(это был полный аут), хотя изначально шла речь про газовую. Теперь же надо на плиту прокидывать 6мм2 а там 2,5. на кухне встраиваемая кухня ломать ничего не хочется. Как мне быть? От руки начиркал схему; освещение, ОЗУ и распределение по комнатам пренебрег!!! Кстати сеть 380В.

aspid_das:
В чем суть вопроса? Хотите подключить 5 кВт прокладывайте соотв кабель,
не хотите прокладывать - не ставьте плиту. Можете исследовать вариант
трассы кабеля по улице, чтобы не портить внутреннюю красоту.
ЗЫ: схема убогая

Владислав:
А если оставить так как есть и подключить плиту? Моё мнение протянуть кабель 3*4мм от щитка дома до плиты(не хочется портить красоту). Выдержит ли напругу питающий кабель 4*4мм?

aspid_das:
При симметричной нагрузке 4-ка выдержит

dcent25:

--- Цитата: Владислав от 10.07.2015, 21:02:15 ---... подключить эл.плиту на кухне(это был полный аут)...Кстати сеть 380В.
--- Конец цитаты ---

Эл.плита трехфазная или однофазная?



--- Цитата: Владислав от 10.07.2015, 21:02:15 ---. Теперь же надо на плиту прокидывать 6мм2 а там 2,5. ... Как мне быть? От руки начиркал схему;  ...Кстати сеть 380В.

--- Конец цитаты ---

Что означает 5х2.5  ?