Владислав:
я прокинул 5жильный кабель т.е. три фазы, ноль, земля.Соединение звезда. Ах да там не 7 метров!Кроме эл.котла всё остальное однофазное.

dcent25:
Котел потребляет трехфазную мощность 6кВт.
Ток электрического котла определим по формуле мощности для трехфазного тока при cosφ=1 (активное сопротивление):

P=√3∙U∙I∙cosφ=√3∙U∙I;

I=P/(√3∙U)=6000/(√3∙380)=9,13 А.



Электроплита потребляет  однофазную  мощность 5.5кВт.
Ток электрплиты определим по формуле мощности для однофазного тока при cosφ=1 (активное сопротивление):

где:

I – ток в амперах (А)

Р – мощность в ваттах (Вт)

U – напряжение в вольтах (В)

cos φ – коэффициент мощности (для бытовых электросетей можно принять 0,95)

Подставим числа в формулу:

І = 5500 /220 * 1 = 25А

По длительному продолжительному току  25А ,медный двухжильный провод ,сечением 2.5мм.кв, вполне подходит.
С учетом ,что все нагреватели электропечи ,включаются редко .

igor:
так если плита 5 кв,и прокинут 5*2.5,то при 3 фазном подключении хватает и этого провода.

dcent25:

........ ???


--- Цитата: Владислав от 10.07.2015, 23:41:11 ---...Кроме эл.котла всё остальное однофазное.

--- Конец цитаты ---

igor:
А вообще в чём суть проблемы?Хотят плиту подключить без провода?Тогда им в будущее.