Электрификация > Общий электротехнический форум
Помогите решить проблему!
Владислав:
я прокинул 5жильный кабель т.е. три фазы, ноль, земля.Соединение звезда. Ах да там не 7 метров!Кроме эл.котла всё остальное однофазное.
dcent25:
Котел потребляет трехфазную мощность 6кВт.
Ток электрического котла определим по формуле мощности для трехфазного тока при cosφ=1 (активное сопротивление):
P=√3∙U∙I∙cosφ=√3∙U∙I;
I=P/(√3∙U)=6000/(√3∙380)=9,13 А.
Электроплита потребляет однофазную мощность 5.5кВт.
Ток электрплиты определим по формуле мощности для однофазного тока при cosφ=1 (активное сопротивление):
где:
I – ток в амперах (А)
Р – мощность в ваттах (Вт)
U – напряжение в вольтах (В)
cos φ – коэффициент мощности (для бытовых электросетей можно принять 0,95)
Подставим числа в формулу:
І = 5500 /220 * 1 = 25А
По длительному продолжительному току 25А ,медный двухжильный провод ,сечением 2.5мм.кв, вполне подходит.
С учетом ,что все нагреватели электропечи ,включаются редко .
igor:
так если плита 5 кв,и прокинут 5*2.5,то при 3 фазном подключении хватает и этого провода.
dcent25:
........ ???
--- Цитата: Владислав от 10.07.2015, 23:41:11 ---...Кроме эл.котла всё остальное однофазное.
--- Конец цитаты ---
igor:
А вообще в чём суть проблемы?Хотят плиту подключить без провода?Тогда им в будущее.
Навигация
Перейти к полной версии