Отфильтрованная и высушенная информация по проблеме ...
1. подключен ... на весь дом...
2. иногда бывали скачки напряжения...
3. пол года все было хорошо... соседи жаловались на скачки, но мы их не ощущали
4. стабилизатор ни когда не отключался
5. энергопоставщики и приходили делали замеры, говорят что у них в ТП все ок...
6. схема вашего стабилизатора такая же что и на моем
7. у нас нет оборудования работающее от 380В.
8. про пределы тоже сказать не могу
9. схема подключения такая: со столба 4х25мм в счетчик, со счетчика 3х25 на автомат (не помню какой) 1х25 на нейтральной шине. с автомата и шины 4х16 (почему-то) на стабилизатор. со стабилизатора опять же 4х25 на АВР. с АВР на домашний щит. и там уже куча автоматов 2Р с УЗО по нагрузкам... (начитался форумов )
10. на счет системы заземления... не совсем понимаю. так как не электрик. если имеете в виде глухозаземленную нейтраль, то нет. нейтраль отдельно от заземления
11. проводка 3х проводная
1.Учитывая с п.7 ... вааще не понятен, выбор трехфазного стабилизатора ... тем более что "
начитался форумов "(с)
2. Совместно с п.3 ... походу эти скачки не так и опасны были ... у соседей ведь ничо не погорело.
3. Полгода это срок ... где то ослаб, какой то зажим, появился плохой контакт на нейтрали (
конкретно в Вашей, домашней сети) ... внешне это может быть и не заметно ... надо руки прикладывать.
4. ...
5. Придется этому верить ... тем более у соседей всё ОК.
6. Не моя ... с интернета скачал ... "Ресанта" какая то.
7. ...
8. слов нет ... подключая инструкцию даже не читали что ли?
9. ... кроме описания ... схема, до монтажа нарисованная, отсутствует что ли?! Если её нет ... попробуем нарисовать ... попозже.
10. старайтесь не применять слова, смысл которых не понимаете ... достаточно было "
нейтраль отдельно от заземления"(с) ... значит у Вас система ТТ.
Ж 24А, З 18А, К 16А
Тут не понял ... код доступа, какой то ... куда то ... или токовая нагрузка по фазам ... не понятно в какой момент. А если постоянно ... выровнять не судьба что ли?
Сообщения объединены: 18.06.2015, 01:24:44
Вот Ваша схема (
согласно описанию).
Как видим, "нулевой" провод (
общий, в масштабе дома), имеет не менее 5-6 контактных точек, которые со временем, могли ослабнуть.
В добавок в АВР имеется разъемный контакт "нуля" ... тоже слабое место.
Кстати ... не достаточно инфы по сгоревшим приборам ...
1. Одновременно или через какое то время ...?
2. Группа общая или разные ...?