... на вводе стоит 3х фазный стабилизатор.
1. А модель назвать нельзя или предлагаете угадать?
2. Как он подключен ... на весь дом или только на какую то часть электросети дома?
3. Какие причины использования стабилизатора ... если плохая сеть, какие его параметры?
время от времени сгорает какое либо оборудование. то холодильник, то кондиционер...
1. бывают ли случаи, отключения стабилизатора, по причине слишком малого напряжения? (
Современные холодильники часто выходят из строя при краковременных отключениях ... кондиционер, в принципе, тот же холодильник)
2. ... притензии энергопоставщикам выставлять не пробовали?
... все говорит о том что у нас пропадает "0". но все приходящие к нас специалисты говорят что "0" в порядке ...
Просто от пропадания "0" оборудование не сгорит. У вас по нулевому проводу приходит разноименная фаза давая на розетках 380.
Как это может случится?
"Нуль" в стабилизаторах ... мне кажется ... "проходной" (
типа как на счетчиках). Если его не будет "внутри" ... схема просто работать не будет.
Поставьте на каждую фазу реле напряжения.
После стабилизатора. А вот почему это происходит - не мешало бы схему посмотреть.
Насчет реле напряжения ... позвольте не согласиться.
Разве на стабилизаторах не имеется такая функция (
установка нижнего и верхнего уровня напряжениям. За пределами которых он просто отключает питание.)?
Мне не нравится только то, что это отключение происходит на всех трех фазах, хотя на двух может все в пределах нормы.
Для частного дома, лучше было бы иметь три стаба, чем один трехфазный.