Вообщем сделал все! Заземление завел в дом отдельным кабелем, с нолем не соединял. Пришел проверяющий, говорит ноль с счетчика вывести на отдельную шину от нее ввод в дом, а так же на корпус щитка и на землю. Пытался объяснить ему, что другая система заземления, он сказал, что щиток не заземлен. Я спросил, что может просто заземлить корпус щитка, не соединяя с нолем, но он уперся, что нужно соединить! Может я что то не так сделал?
Ваша главная ошибка - попытка безсистемно решить задачу.
Изначально надо было разделить по частям и рассматривать ввод отдельно, дом отдельно и остальное ...
Проверяющего интересует только
ввод, а там требований основных мизер ...
1. Автомат - ограничение по мощности.
2. Счетчик соответствующий требованиям законодательства.
3. Повторное заземление.
4. Возможность опломбировки счетчика и находящего
до него оборудования.
На данный момент Вы не выполнили п.3 (
кстати оно ни коем образом не влияет на выбранную Вами систему в доме).
Еще раз ... кстати ... за эти 15 страниц, таки не решились признаться ... что у Вас на столбах ... СИП или голые провода?