Замена кабеля ВВГнг-LS на кабель NYM запрещена, так как кабель NYM не имеет характеристик LS (пониженное дымовое и газовое выделение). Электромонтаж электропроводки за подвесными потолками, смонтированными из негорючих материалов (группа горючести Г1), следует выполнять кабелем или проводом в неметаллических трубах и коробах. Монтаж электропроводки следует выполнять сменяемой.
ПУЭ 7.1.38. Электрические сети, прокладываемые за непроходными подвесными потолками и в перегородках, рассматриваются как скрытые электропроводки и их следует выполнять; за потолками и в пустотах перегородок из горючих материалов в металлических трубах, обладающих локализационной способностью, и в закрытых коробах; за потолками и в перегородках из негорючих материалов* – в выполненных из негорючих материалов трубах и коробах, а также кабелями, не распространяющими горение. При этом должна быть обеспечена возможность замены проводов и кабелей.
*Под подвесными потолками из негорючих материалов понимают такие потолки, которые выполнены из негорючих материалов, при этом другие строительные конструкции, расположенные над подвесными потолками, включая междуэтажные перекрытия, так же выполнены из негорючих материалов. Продавец вообще выделил преимущество по сечению.Полная чушь.