Е-мае! Только вздохнул спокойно, как выясняется, что могут заставить сменить вводную 40-ку, на 25А (( тогда общий ав на 32 не подойдет. Нужно тоже 25А. Это трехфазники, правильно я понимаю, что они выдерживают 16,5 кВт? А однофазные ав 25А до 5,5 кВт?
То есть если общий ав трёхфазный на 25А, то однофазное узо на 32А (на розеточные группы) это нормально?
Сообщения объединены: 08.06.2015, 10:47:28
Что тогда с кабелями? Вводной так и кидать 10 мм., а на котел и надворные постройки 6 мм. Или можно уменьшить (6 и 4)?