Тематический раздел > Электрощит

Очень нужна помощь с эл. щитком!

<< < (8/32) > >>

Olezhik.z:
скоректировал: вводной ав (3 фазы)-счетчик-трёхфазный ав на 25А
От трехфазного ав- диф 25А на розетку 380 для котла
                            - и Делим фазы:
L1. узо на 20А -ав 16А на бойлер
                       -ав 16А на стиралку и свет в ванной.

L2. -диф 16А на варочную
      -диф 16А на духовой

L3. -ав на 10А на свет коридор, зал, кухня
      -диф на 16А на розетки зал, кухня
      -диф на 25А на надводные постройки
      -диф на 25А на второй этаж

На втором:- ав на 10А на свет второго
                 -ав на 16А на розетки второго этажа
               
Что скажете?)

Сообщения объединены: 04.06.2015, 21:50:17Подумал еще, что можно от общего трехфазного ав увести три фазы в котельную, а там трёхфазный диф на 25А на розетку на 380 для котла и еще один трёхфазный диф 25А, а от него ав на гараж и на баню? Или лучше одной фазой вывести во двор как выше написал?
Сообщения объединены: 04.06.2015, 21:53:41А на бойлере это не узо случайно? )

megrad:
А на бойлере это не узо случайно? )
Оно. Но в щитке лишним не будет "своё".

danilll:

--- Цитировать --- Я и спрашиваю-вы подпишитесь под то,что корпус компа не будет под напряжением без узо?
--- Конец цитаты ---

при  наличии заземления повторного, и правильного устройства заземления да.   Да не будет никакого пожара,если сечение проводников хотябы 16 кв мм . сопротивление заземления меньше 3 ома вы не получите, да в линии ещё 0,5-1 ом. 220\3.5=63 А  так это при обрыве нля и ещё КЗ 1 фазы

igor:
дифы все таки поставь не 25А,а на 20А.

Olezhik.z:

--- Цитата: igor от 05.06.2015, 05:00:31 ---дифы все таки поставь не 25А,а на 20А.

--- Конец цитаты ---

На 20А на второй этаж и улицу? А на 380 оставить 25А или тоже на 20?
Сообщения объединены: 05.06.2015, 08:00:55Еще вопрос: каким кабелем тянуть 380 до распределительного щитка? И на розетку 380 каким?

Навигация

[0] Главная страница сообщений

[#] Следующая страница

[*] Предыдущая страница

Перейти к полной версии