Тематический раздел > Электрощит
Очень нужна помощь с эл. щитком!
Arni:
--- Цитата: igor от 19.06.2015, 09:21:48 ---делай как сказали.потом перемычку снимешь между нолём и землёй.после пломбировки.Не надо ничего объяснять контролёру.В частном секторе ТТ,само то.
--- Конец цитаты ---
Автоматы отработают?
Topmo3:
--- Цитата: Olezhik.z от 19.06.2015, 07:59:37 ---Вообщем сделал все! Заземление завел в дом отдельным кабелем, с нолем не соединял. Пришел проверяющий, говорит ноль с счетчика вывести на отдельную шину от нее ввод в дом, а так же на корпус щитка и на землю. Пытался объяснить ему, что другая система заземления, он сказал, что щиток не заземлен. Я спросил, что может просто заземлить корпус щитка, не соединяя с нолем, но он уперся, что нужно соединить! Может я что то не так сделал?
--- Конец цитаты ---
Ваша главная ошибка - попытка безсистемно решить задачу.
Изначально надо было разделить по частям и рассматривать ввод отдельно, дом отдельно и остальное ...
Проверяющего интересует только ввод, а там требований основных мизер ...
1. Автомат - ограничение по мощности.
2. Счетчик соответствующий требованиям законодательства.
3. Повторное заземление.
4. Возможность опломбировки счетчика и находящего до него оборудования.
На данный момент Вы не выполнили п.3 (кстати оно ни коем образом не влияет на выбранную Вами систему в доме).
Еще раз ... кстати ... за эти 15 страниц, таки не решились признаться ... что у Вас на столбах ... СИП или голые провода? ;D
Olezhik.z:
Если честно, то я на опоры не смотрел, вроде сип.
В дом у меня заходит 4-х жильный кабель и отдельно пв на землю (не заходя в уличный щиток). Получается сейчас нужно установить в уличный щиток n-шину, ноль с счетчика кинуть на нее, а от нее в дом и еще соединить эту шину с корпусом щитка, а от корпуса прокинуть кабель на землю. Правильно я понял?
Topmo3:
--- Цитата: Olezhik.z от 19.06.2015, 10:45:45 ---Если честно, то я на опоры не смотрел, вроде сип.
--- Конец цитаты ---
Если Вы конкретно решили применять систему ТТ ... можете и дальше не обращать внимание.
--- Цитировать ---В дом у меня заходит 4-х жильный кабель и отдельно пв на землю (не заходя в уличный щиток).
--- Конец цитаты ---
Это проверяющего не интересует ...
--- Цитировать --- ... нужно установить в уличный щиток n-шину, ноль с счетчика кинуть на нее, а от нее в дом и еще соединить эту шину с корпусом щитка, а от корпуса прокинуть кабель на землю. Правильно я понял?
--- Конец цитаты ---
Вот Вам один из вариантов ...
Olezhik.z:
Спасибо! Примерно так я и думал.
Навигация