а он не вышибал..там и на щите какието глюки с комутацией были..2 группы на автомат висело....пока не развел нагревалка новая грела но билась, что удивительно даже узо встроенный не срабатывал, тем более автоматы не выбивало, трубы пластиковые, никаких СУП\ДСУП в помине нема.а старый сгорел не от переделок а от старости...тен менять не стали так как таких тенов не выпускают устаревшая конструкция
когда пришел между краном и ванной было 140-170В, когда уходил - нули, судя по количеству пыли нетронутой розетку не вскрывали лет 5..она там под потолком
а искать стал - ковыряюсь щупами - ору хозяйке мол отключи мне...по одному...один - ноль эффекта, второй рубит - напруга вполовину меньше становится..вырубает третий - пропадает совсем
ладно..посмотрел чего идет из щитка по тем двум автоматам что дают наводку..идет провод..трехжилка, желтый на корпусе, синий и красный на автоматах...на разных..ЗАЧЕМ? в розетке стиралки куда это шло картина маслом - желтый типа нуль, красный типа фаза, земли нет, синий под фазным напряжением голый в стороне висит, плюс под ним еще розетка от третьего кабеля..в ней нормально..
взял на щите перевесил красный оставил, синий с желтым под ноль, розетку перекомутировал..
после включения - пропадает 220 на розетке водогрея...но появляется на корпусном контакте оной...без всяких левых наведенок..
полез там, ага..перецепил все работает