виталя:
Провод  как проложен-в гофре,в к/канале или открыто?

makc59:
Провод проложен в кабель канале 16х16
Сообщения объединены: 25.04.2015, 10:00:27

aspid_das:
На ввод в щите ставьте общий вводной автомат не более 25А, а то замучаетесь к столбу бегать.
И вообще все это великолепие (6 групп розеток) как то нелепо относительно такого ввода.
Ну может только если на перспективу. Может когда увеличат.
Пунп для деревянного дома - это ужасно.
И еще: вы же не собираетесь в узо под одну клемму три провода зажимать,
как на картинке? 
Сообщения объединены: 25.04.2015, 10:42:24
--- Цитата: makc59 от 25.04.2015, 00:20:33 ---Он сказал, что электрик от компании, которая строила дом, не правильно развел проводку, будет плавится.
--- Конец цитаты ---


--- Цитировать ---Все розетки были подключены так: 1 этаж к 1 автомату, 2 этаж ко 2 автомату.
Освещение все на 1 автомат. Нужно переделать.
--- Конец цитаты ---
Это немного неудобно, но не криминал. А еще претензии были? Если работали спецы недостаточной
квалификации, в первую очередь посмотрите качество соединений в коробках.

makc59:
Можно и так к примеру. Так подключено сейчас от УЗО 3 автомата.
А то что подключено в щитке 0 с заземление розеток на 1 шину? Ведь так нельзя!
Просто надо как то модернизировать все это при существующих комплектующих с минимальными затратами.
Планирую заменить провод ПУНП на кабель ВВГнг-LS 3х1,5 и 3х2,5 плоский
Кабель канал 40х16 и 25х16 поставить.
Узо на 40А уже есть и 3 автомата.
Может подскажите еще что то по щитку
Сообщения объединены: 25.04.2015, 10:49:30Разводку в доме на 1 этаже и установку щитка делал джамшут от компании, которая строила дом.
Я тогда не знал, что провод ПУНП нельзя использовать
А электрик , который подключал дом к столбу, сказал, что не верно все сделано, надо все передалывать, будет плавиться, типа если включить плитку, чайник и типа фен он сказал, и все это на 1 автомате 16А.
 Поэтому нарисовал ранее выложенную схему. Может как то упростить ее можно?

aspid_das:
Понимаете, проводка плавится, когда по ней идет избыточный ток. Для 2,5 таковой более 27А.
У вас на группе 16А автомат. Что бы вы не включали - линия защищена.
На землю я не заострялся (нельзя так, конечно) но от этого провода не расплавятся.
Сообщения объединены: 25.04.2015, 11:12:16В целом схемка у вас хорошая, добавьте вводной автомат, как я писал ранее,
ИЕК замените на что-то более кошерное, С16 лучше на В16.
Заменить проводку целиком решение кардинальное но верное.