makc59:
Здравствуйте! Помогите со сборкой электрощита дачи 2  этажа.
Предварительно составил. Оцените комплектующие и компановку.
И что лучше поставить УЗО или диф.автомат, совмещенный с УЗО?
И еще в какой щиток это поместить?
Вчера подключил электрик к дому СИП 2х16.
Он сказал, что электрик от компании, которая строила дом, не правильно развел проводку, будет плавится. Счетчик в щитке не нужен (они поставили еще один), т.к. уже стоит на столбе.
Все розетки были подключены так: 1 этаж к 1 автомату, 2 этаж ко 2 автомату.
Освещение все на 1 автомат. Нужно переделать.
В связи с этим выкладываю переделанную схему разводки
Посмотрите пожалуйста. Т.к. УЗО уже стоит типа АС, то можно ли его задействовать. В моей схеме оно будет под №3. И остальные автоматы и УЗО я подобрал верно ли?
Селективное общее очень дорогое и на заказ, можно ли вместо него поставить то, которое я прописал?
Уже писали, что надо тип А, а если уже 1 есть типа АС?
Спасибо заранее.
Выключатель дифференциального тока (УЗО) 2п 40А 30мА ВД1-63 А (MDV11-2-040-030) тип А  №2
Выключатель дифференциального тока (УЗО) ВД1-63S 2Р 40А 100мА (MDV12-2-040-100)   №1
IEK ВД1-63 40А  30мА  тип АС уже имеется
Выключатель автоматический однополюсный 16А C ВА47-29 4.5кА (MVA20-1-016-C)  №А1-А6
Выключатель автоматический однополюсный 10А C ВА47-29 4.5кА (MVA20-1-010-C) №А7,А8

danilll:
По сложности накрутили почти как телефонная станция=) Укажите сечения проводов чтоб рассуждать-будет плавится или нет.

dcent25:
Однолинейку  посмотреть бы ,да еще разрешенную мощность узнать бы...


makc59:
Разводка сделана была на 1 этаже кабелем ПУНП 3х1,5 освещение и 3х2,5 розетки.
В щите стоит УЗО IEK ВД1-63 40А  30мА  тип АС
И от него параллельно на 3 автомата (2 шт. Выключатель автоматический однополюсный 16А C ВА47-29
1 розетки на 1 этаж, второй- розетки на 2 этаж
освещение общее на 2 этажа на 1 автомат 10А C ВА47-29
Заземления пока нет. Планирую сделать тип ТТ.
Электрик почему то соединил в щитке шину 0 на шину земли.
Думаю ее отключить и также отключить кабель земли в розетках.
На кухне электроплитка 2 комфорк, чайник, насос в колодец.
И когда холодно 1-2 обогревателя на 1500-2квт
Сообщения объединены: 25.04.2015, 00:38:27В договоре отведено 5 квт
Сообщения объединены: 25.04.2015, 00:42:02Выключатель на столбе, щит в доме, щит на столбе

megrad:
Почему пунп, мин ВВГ нг?

Навигация

[0] Главная страница сообщений

[#] Следующая страница