Электрощит 2-х этажной дачи 6х6 из бруса
dcent25:
УЗО №1 и №2 ,лучше,по рабочему току, взять на номинал выше.
aspid_das:
--- Цитата: Dcent25 от 06.05.2015, 02:58:32 ---УЗО №1 и №2 ,лучше,по рабочему току, взять на номинал выше.
--- Конец цитаты ---
не имеет смысла, ограничение по току - вводной автомат.
makc59:
Одно УЗО уже есть ВД1-63 40А 30мА от имеющегося щитка, который поставила компания, строившая дом.
Можно ли его применить в целях экономии средств вместо УЗО1 или УЗО2, т.е вместо 25А на 30мА.
И не придется ли потом при перегрузке бегать к столбу, на котором стоит автомат 25А.
И еще в щитке ставлю автомат на 25 А.
dcent25:
--- Цитата: Dcent25 от 06.05.2015, 02:58:32 ---.... на номинал выше.
--- Конец цитаты ---
Надежность такого узо будет выше ,за счет контактной группы
--- Цитата: makc59 от 06.05.2015, 09:47:07 ---Одно УЗО уже есть ВД1-63 40А 30мА от имеющегося щитка, который поставила компания, строившая дом.
Можно ли его применить в целях экономии средств вместо УЗО1 или УЗО2, т.е вместо 25А на 30мА.
И не придется ли потом при перегрузке бегать к столбу, на котором стоит автомат 25А.
И еще в щитке ставлю автомат на 25 А.
--- Конец цитаты ---
При перегрузках и кз ,как раз автоматы на 25А и будут отключаться,Узо необходимо только для срабатываний при ,превышения утечки 30мА.
makc59:
Т.к. одно узо есть 40А и 30мА, может поставить и второе такое же. Скажите.