в квартире стояли 2 проходных выключателя с подсветкой
какие стояли выключатели (производитель, серия), лучше разместите качественную фотографию задней части выключателя
поменял их на проходные но без подсветки
заменили на идентичные выключатели или другого производителя, тогда такой же вопрос (производитель, фото)
после этого перестали работать как проходные, по отдельности горят, а чтоб одним выключить свет а другим включить не получается, в чем ошибка ?
ошибка скорей всего в подключении проводов
http://electro.narod.ru/instructions/illumination2.1.htmдля исправления ошибки отключите все провода от установленных выключателей, у вас должно быть как минимум по три провода на каждый выключатель
индикатором фазного напряжения на концах одного из этих проводов (выключателей) найдите фазный провод
к нему подключите общий провод выключателя (на картинке он снизу)
остальные два провода в этом подрозетнике подключите к управляющим контактам выключателя (на картинке они сверху)
нажмите клавиши подключенного выключателя так, чтобы на других концах проводов появились два фазных потенциала (и один нулевой должен быть изначально)
к этим фазам подключите управляющие контакты проходного выключателя, а нулевой оставшийся провод подключите к общему контакту
учитывайте, что рассмотрена стандартная схема подключения проходного выключателя, бывают еще другие
http://electro.narod.ru/instructions/illumination2.2.htmhttp://electro.narod.ru/instructions/illumination2.3.htmДля наглядного просмотра работы стандартной схемы посмотрите эту страницу
http://electro.narod.ru/instructions/box_illumination_2.2.htm и нажмите мышкой на один из выключателей