Здравствуйте уважаемые форумчане. прошу проконсультировать в следующем вопросе. Проводился капитальный ремонт коммуны под офис. полная замена электропроводки. Проводка силовых линий в каждую комнату выполнялась проводом 3х4мм, дальше разводилась к розеткам проводом 3х2,5мм. количество розеток большое около 100 шт. линии освещения велись в каждую комнату проводом 2х2,5мм, дальше к светильникам и выключателям - проводом 2х1,5мм. автоматы, узо, розетки и выключатели фирмы SchneiderElectric. При монтаже каждая розетка проверялась тестером на КЗ и связь с группой и со щитом. Щит собран как указано в приложении и на фото. Весь рабочий ноль заведен на отдельную изолированную шину. "защитное заземление" собрано на отдельной шине, шина соединена с корпусом щита. ввод с этажного щита планировался силами ЖЭКовского электрика. Однако, когда он на вопрос "откуда будем брать защитный ноль?" ответил "на этажном щите от нулевого провода", а на вопрос "заземлен ли этажный щит?" ответил "откуда" пришлось завести третий проводник (защитный ноль), но не подключать его к внутреннему щиту. вопросы следующие:
1. как поступить в данной ситуации. ведь если случится пробой на корпус на любом прибое, то автоматически фаза появится и на всех остальных, которые подключены к розеткам. Ведь защитный ноль у них общий. Или я не прав?
2. через некоторое время обнаружил, что при прикосновении к щиту фазоискателем (отвертка с лампочкой) лампочка тускло светится. замерял напряжение между корпусом щита и фазой - получилось 5 В, между корпусом и рабочим нулем - около 3 В. проверил тестером сопротивление между фазой и коропусом показало 1. Что это может быть? Наводка или что-то другое? Кстати на всех розетках также присутствует 5В между фазой и "защитным нулем" . На всякий случай отключил защитный ноль от корпуса щита, но это не выход.
Спасибо.
Сообщения объединены: 21.02.2015, 01:05:53
добавляю фото щита