Если поможет, вот тут выложу программу для расчета заземления. Покопайтесь. Ни разу не пробовал. По работе могу сказать, что по периметру здания изнутри делается контур заземления по стене, в двух противоположных местах выводится этот контур из здания и соединяется с внешним контуром. Он представляет из себя забитые по двум диаметрально противоположным углам здания электроды длиной 3м, а по двум другим углам треугольники, электроды тоже по 3 метра в глубину и на расстоянии 3 м друг от друга. Вся эта байда соединяется между собой полоской на глубине 0,5м. Насчет сопротивления не могу сказать, делали по проекту, все размеры и глубины рассчитали уже в проектном бюро. Все соединения исключительно сваркой и обязательно внахлест. Места соединения покрываются краской, и той краской, которой можно красить ржавый металл. Все это конечно для промышленных объектов было. Изнутри на контур в нужных местах привариваются болты и соединяются нужные элементы - корпуса ВРУ, ПР, щитов управления, все металлорукава, корпусы насосов, кабельные трассы.