Тематический раздел > Защита и Заземление

Заземления в доме

<< < (8/9) > >>

Arizona:

--- Цитата: sergey_sav® от 20.05.2017, 00:04:20 --- Для справки или примера...
--- Конец цитаты ---
Т.е. если есть расстояние по прямой возле дома 10 метров, там забор идет, далее ничья территория, то можно вывести полосу на всю длину. А количество штырей набрать по результатам измерений?


--- Цитата: haramamburu от 20.05.2017, 18:46:24 --- Ее вводят, а не выводят ;)
--- Конец цитаты ---
Ну конечно вводят, забыла с кем имею дело)).

Arizona:
Забыла спросить. Материал и размеры полосы, материал и диаметр стержней какой выбрать? Соединение - сварка, а после красить место сварки для защиты от коррозии?

electro:

--- Цитата: Arizona от 23.05.2017, 11:00:43 ---Материал и размеры полосы, материал и диаметр стержней какой выбрать?
--- Конец цитаты ---

обычное железо, полоса сечением минимум 40 кв.мм, стержни диаметром минимум 10 мм (сечение стержня круг, не арматура-запрещено)


--- Цитата: Arizona от 23.05.2017, 11:00:43 ---Соединение - сварка, а после красить место сварки для защиты от коррозии?
--- Конец цитаты ---

соединение электросваркой (варить внахлест),прокрасить места сварных швов грунтовкой

Как выглядит контур заземления (видео) http://electro.narod.ru/zazemleno/grounding_mat.htm

sergey_sav®:
Минимальные размеры заземляющих электродов по механической и коррозионной стойкости для стали (чёрная без антикоррозионного покрытия) не менее 150 мм2 (прямоугольного сечения и уголка) толщина не менее 5 мм (ранее было 4 мм), пруток диаметром не менее 18 мм,  пруток для поверхностного монтажа 12 мм, трубный заземлитель 32 мм (стенка не менее 3.5 мм).
Сварные соединения защитить от коррозии, например, битумным лаком.

Arizona:
Поняла. Относительно стержней заземления вопрос. Арматуру нельзя брать. Что тогда? Сантехнические трубы? Круглый стержень продается? Что посоветуете?

Навигация

[0] Главная страница сообщений

[#] Следующая страница

[*] Предыдущая страница

Перейти к полной версии