Тематический раздел > Защита и Заземление

Заземления в доме

<< < (7/9) > >>

Arizona:
Варианты  не обязательно бюджетные. Главное - разумно достаточные.

sergey_sav®:
Тогда стоит начинать с поиска исполнителя... он и решит на месте, какой вариант предпочтительнее и что надо закупать.
Это будет и правильно, и разумно.
имхо

Arizona:
Сейчас идея вывести стальную полосу, а потом вдоль неё забить стержни на глубину 3 метра. Вопрос - сколько? ,через метр? Или другое расстояние?

sergey_sav®:
Для справки или примера, а не руководство к действию. Расстояние между заземлителями (прим. 2,5-3м) не менее их длины (прим. 2,5-3м, если сил хватит забить). Количество... как правило, не менее 3х, чтобы получить Rз не более 30 Ом (зависит от грунта).

haramamburu:

--- Цитата: Arizona от 19.05.2017, 20:48:44 ---Сейчас идея вывести стальную полосу, а потом вдоль неё забить стержни на глубину 3 метра. Вопрос - сколько? ,через метр? Или другое расстояние?

--- Конец цитаты ---
Ее вводят, а не выводят ;)