Автор Тема: Этажный электрощит  (Прочитано 29957 раз)

Оффлайн ArturD

  • Проводник
  • Сообщений: 6
  • ArturD - ученик
Этажный электрощит
« : 13.01.2015, 18:10:19 »
Здравствуйте Уважаемые специалисты!

Возник вопрос о переделке этажного электрощита, если это необходимо, фото прилагаю.

Цель моя - установить (или перенести) в квартиру электрощит, щит пластиковый Hager у меня имеется. от места, где будет стоять щит на кухню проведены два медных кабеля  ВВГнг 3х2,5 для духовки и 3x4 для варочной панели.
Этажный электрощит старый очень, и я не уверен что будет смысл в моих медных проводах в квартире и заземлени если его не переделать или хотя бы заменить провод стояка и другие проводки на медные ну и автоматические выключатели в нем поменять. С квартирным электрощитом я разберусь сам, а вот с этажным нет. Мне надо объяснить электрику (хороших электриков в городе нет, все приходится на пальцах показывать) что и как поменять в этажном щите.. и как перенести ток с этажного в квартирный, речь только о кухне, в щитке будет стоять вводный автомат, от него два - 16 А на духовку 3,5 Кватт и 32 А на варочную панель max. 7 Кватт.
Фото этажного щита в разных ракурсах https://yadi.sk/d/iC6AgcDudwTWG
электрофорум, форум электриков

Оффлайн Topmo3

  • Агрегат
  • ***
  • Сообщений: 1780
  • Topmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалист
Re: Этажный электрощит
« Ответ #1 : 13.01.2015, 20:12:23 »
Возник вопрос о переделке этажного электрощита, если это необходимо ...
Все, что после счетчика - Ваше ... можете менять.
Цитировать
Цель моя - установить в квартиру щит пластиковый,  от места, где будет стоять щит, на кухню проведены два медных кабеля  ВВГнг 3х2,5 для духовки и 3x4 для варочной панели ... в щитке будет стоять вводный автомат, от него два - 16 А на духовку 3,5 Кватт и 32 А на варочную панель max. 7 Кватт.
Если правильно понял ... две линии ... один на 2,5 и один на 4? (на сечение в 4 мм.кв. ставится автомат на 25А, не более).
Для чего в квартирном щитке вводной автомат?
Для питания остальных помещений (не одна же кухня у Вас!), автоматы не нужны будут? 
Или они останутся в подъездном?
Цитировать
Этажный электрощит старый очень, и я не уверен что будет смысл в моих медных проводах в квартире и заземлени если его не переделать или хотя бы заменить провод стояка и другие проводки на медные ну и автоматические выключатели в нем поменять.
Смысл появится после капремонта элоборудования в подъезде ... а так как этот щит, относится к общедомовому оборудованию ... по закону, Вы не имеете права туда лезть.
Что то переделывать или менять ... только на основании ОСС МКД (замена стояковых линий - это капиталка).
Цитировать
С квартирным электрощитом я разберусь сам, а вот с этажным нет. Мне надо объяснить электрику (хороших электриков в городе нет, все приходится на пальцах показывать) что и как поменять в этажном щите.. и как перенести ток с этажного в квартирный, речь только о кухне,
Всех электриков города, мимоходом "опустили". Как еще город существует!
Давайте согласимся, что просто в Вашем окружении, хороших нет ... а те кому надо на пальцах ... не электрики, но смело берущиеся за работы по электрике. Возникает вопрос, почему не сами делаете, а на пальцах объясняете не грамотным? Электроработы законодательством не лицензируется ... пока.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн megrad

  • Трансформатор
  • *
  • Сообщений: 913
  • megrad - домашний мастерmegrad - домашний мастерmegrad - домашний мастерmegrad - домашний мастерmegrad - домашний мастер
Re: Этажный электрощит
« Ответ #2 : 13.01.2015, 21:19:34 »
А почему счётчики не двухтарифные? В 2015 вроде за это штрафы предусмотрены.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн ArturD

  • Проводник
  • Сообщений: 6
  • ArturD - ученик
Re: Этажный электрощит
« Ответ #3 : 14.01.2015, 00:14:22 »
Цитировать
А почему счётчики не двухтарифные? В 2015 вроде за это штрафы предусмотрены.

Потому что живу сейчас в государстве внутри государства, в г. Когалым

Сообщения объединены: 14.01.2015, 00:18:18

Цитировать
Для чего в квартирном щитке вводной автомат?

Уже понял что не для чего :)

Цитировать
Для питания остальных помещений (не одна же кухня у Вас!), автоматы не нужны будут? 
Или они останутся в подъездном?

они останутся в подъездном.
« Последнее редактирование: 14.01.2015, 00:18:18 от ArturD »
электрофорум, форум электриков

Оффлайн megrad

  • Трансформатор
  • *
  • Сообщений: 913
  • megrad - домашний мастерmegrad - домашний мастерmegrad - домашний мастерmegrad - домашний мастерmegrad - домашний мастер
Re: Этажный электрощит
« Ответ #4 : 14.01.2015, 00:31:46 »
Суровый у Вас край. Сброшу в личку гляньте ,может поможет
А так:все автоматы старые выкинуть поставить din рейку
http://www.vseinstrumenti.ru/electrika_i_svet/elektromontazhnaya_produkciya/din_reyki/
на неё новые ( на что денег хватит: ИЭК, ТДМ,ЕКФ АББ и тд) , которые
соответствуют Вашей мощности. Не забывайте только об одном : стояк расчитан на
мощность гараздо меньшую, чем Вы и Ваши соседи его нагружают.
Стояки горят замечательно.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн aspid_das

  • Энергия
  • ****
  • Сообщений: 2304
  • aspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженер
  • Воронеж
Re: Этажный электрощит
« Ответ #5 : 14.01.2015, 01:05:06 »
Цитировать
Для чего в квартирном щитке вводной автомат?
Уже понял что не для чего :)

Воля ваша, но вообще вводной автомат нужен во-первых чтобы ограничить
суммарный ток отходящих групп и тем самым защитить вводной кабель.
Кстати ваши хотелки надо начинать именно с этого какой ввод?
Во-вторых вводной автомат позволяет быстро отключить всю нагрузку
в экстренном (не дай бог) случае. А так запутаетесь.
Именно поэтому вы совершенно зря разбиваете ваш щит на два.
Цитировать
Для питания остальных помещений (не одна же кухня у Вас!), автоматы не нужны будут? 
Или они останутся в подъездном?
Цитировать
они останутся в подъездном.
В подъезде должен остаться счетчик и пакетник перед ним. А с выхода щита на квартиру кабель
под вашу нагрузку 6кв по меди не меньше.
« Последнее редактирование: 14.01.2015, 01:07:10 от aspid_das »
электрофорум, форум электриков

Оффлайн sergey_sav®

  • Генератор
  • **
  • Сообщений: 1408
  • sergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрик
  • Наблюдатель
    • E-mail
  • Skype: sergey_5101
  • работа: нет и не ищу )))
  • тел: имеется и много
Re: Этажный электрощит
« Ответ #6 : 14.01.2015, 02:40:31 »
А почему счётчики не двухтарифные? В 2015 вроде за это штрафы предусмотрены.
Простите, за дремучесть... а в каком царстве-государстве принят такой закон?
Есть такие люди, к которым хочется подойти, взглянуть в глаза, обнять за плечи и ласково спросить:....
"Как же ты живешь, без мозгов-то?"

Оффлайн ArturD

  • Проводник
  • Сообщений: 6
  • ArturD - ученик
Re: Этажный электрощит
« Ответ #7 : 14.01.2015, 05:22:29 »
В системе TN-C имеет смысл разделение PEN на PE и N ?
электрофорум, форум электриков

Оффлайн daaako

  • Сила тока
  • ****
  • Сообщений: 47
  • daaako - ученик
  • электромонтажник
Re: Этажный электрощит
« Ответ #8 : 14.01.2015, 09:08:58 »
я в квартире перед кухней установил только узо, а автоматы в щите оставил(коротышки редко бывают))))а узо случается шлепает)
-замените все кабели на квартиру на 3х жильные
-особо обратите внимание на нули в этажном щите
а сечением стояков не стоит заморачиваться
« Последнее редактирование: 14.01.2015, 09:17:21 от daaako »
ЧТО сделано не верно СГОРИТ!!!!!!

Оффлайн megrad

  • Трансформатор
  • *
  • Сообщений: 913
  • megrad - домашний мастерmegrad - домашний мастерmegrad - домашний мастерmegrad - домашний мастерmegrad - домашний мастер
Re: Этажный электрощит
« Ответ #9 : 14.01.2015, 09:15:19 »
А почему счётчики не двухтарифные? В 2015 вроде за это штрафы предусмотрены.
Простите, за дремучесть... а в каком царстве-государстве принят такой закон?
Требования к приборам учета электроэнергии, действующие на сегодняшний день, определены сразу несколькими нормативными актами. В их числе: Федеральный закон  №261 от 23.11.2009 г. «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты российской федерации», «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей», утвержденные Приказом Минэнерго России №6 от 13.01.2003 г., «Основные положения функционирования розничных рынков электрической энергии», утвержденные постановлением Правительства РФ №442 от 04.05.2012 г., письмо ФГУП «Всероссийский научно-исследовательский институт метрологической службы» «О межповерочном интервале электрических счетчиков» от 26.05.2004 г. В частности, в данных документах указано, что «для учета электрической энергии, потребляемой гражданами-потребителями, <…>,  используются приборы учета класса точности 2.0 и выше».
У нас энергосбыт потребовал поставить на учёт дома счётчик класом точности 0,5.

Место установки счетчика: В соответствии с «Правилами устройства электроустановок» (ПУЭ) электросчетчики должны размещаться в легко доступных для обслуживания сухих помещениях на высоте от пола в пределах 0,8-1,7 метра, в достаточно свободном и не стесненном для работы месте с температурой в зимнее время не ниже 0˚С.

 Разрешается установка счетчика на высоте от пола до коробки зажимов счетчика менее 0.8м, но не менее 0.4 м (ПУЭ п.1.5.29).

 В местах, где имеется опасность механических повреждений счетчиков или их загрязнения, или в местах, доступных для посторонних лиц (проходы, лестничные клетки и т.п.), для счетчиков должен предусматриваться запирающийся шкаф с окошком на уровне циферблата (ПУЭ п.1.5.30).

В соответствии с п.5 ст.13 Федерального закона №261 от 23.11.2009 г. «Об энергосбережении и энергетической эффективности» собственники помещений в многоквартирных домах, введенных в эксплуатацию на день вступления в силу этого закона, обязаны обеспечить оснащение таких домов приборами учета используемых воды, тепловой энергии, электрической энергии, а также ввод установленных приборов учета в эксплуатацию.. При этом многоквартирные дома должны быть оснащены коллективными (общедомовыми) приборами учета используемых воды, тепловой энергии, электрической энергии, а также индивидуальными и общими (для коммунальной квартиры) приборами учета используемых воды, электрической энергии.

На основании ст. 210 ГК РФ, Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных Постановлением Правительства РФ № 354 от 06.05.2011 года (п.81) «Оснащение жилого и нежилого помещения приборами учета, ввод установленных приборов учета в эксплуатацию, их надлежащая техническая эксплуатация, сохранность и своевременная замена должны быть обеспечены собственником жилого или нежилого помещения». Таким образом, обязанность по замене приборов учета потребленной электроэнергии, независимо от того, вышли они из строя или морально устарели, возложена на самих потребителей электроэнергии, являющихся собственниками данного прибора.

У счётчиков изображённых на фото межповерочный период 7 лет, они подлежат замене влюбом случае.

Если электросчетчик:
разбит;
неисправен;
у него истек срок поверки;
– то в соответствии с п. 34 (б) Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных  Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011г. № 354, потребитель должен незамедлительно сообщить об этом исполнителю коммунальных услуг .
Также в соответствии с п. 59 (а) указанных Правил начисление платы за электропотребление  в течение 3 расчётных периодов будет производиться исходя из среднемесячного потребления. Далее, если новый прибор учета все еще не будет установлен, – исходя из нормативных значений, устанавливаемых органами тарифного регулирования. Кроме того, с 2015 года согласно Постановлению Правительства РФ № 354 от 06.05.2011 г. к нормативным значениям будет применяться повышающий коэффициент, увеличение которого будет проходить каждые полгода.
Для учета электрической энергии, потребляемой гражданами, подлежат использованию приборы учета класса точности 2,0 и выше  (п. 138 Постановления Правительства РФ от 04.05.2012 №442 и ст. 13 Федерального закона №261 «Об энергосбережении и энергетической эффективности» от 23.11.2009 г.).
 Кроме того, согласно п.81 Постановления Правительства РФ № 354 от 06.05.2011 г. «Оснащение жилого и нежилого помещения приборами учета, ввод установленных приборов учета в эксплуатацию, их надлежащая техническая эксплуатация, сохранность и своевременная замена должны быть обеспечены собственником жилого или нежилого помещения»  .

Так как введено зимние время счётчики установленные ранее требуют перепрагромирования, за счёт владельца.
электрофорум, форум электриков